اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

سنسور ولتاژ و جریان

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

    یعنی اگر یه ct بزارم و بهش دست میزنم باید واسم فاتحه بخونن؟؟

    راستی اینامپر متر هایی که رو box های فشار قوی هست اونا با ct کار میکنن و دارای یه دیود ایدهال هستند؟؟
    علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان


      نه عزیز
      این مدار برای تشخیص برق گرفتگی استفاده میشه چون دو تا CT داره. یکی سر راه فاز یکی هم سر راه نول

      برای اندازه گیری جریان متناوب چند مرحله لازمه:
      1- ایزولاسیون و تبدیل جریان به ولتاژ. این کار توسط CT و مقاومتی که در خروجی اون قرار میدیم انجام میشه
      2- یکسو سازی دقیق و تقویت سیگنال. اینکار توسط مدار سوپردیود انجام میشه
      3- فیلتر یا صاف کردن موج یکسوشده. اینکار توسط یک مقاومت+خازن یا یک فیلتر اکتیو قابل انجامه.
      4- میکرو با ADC

      اندازه گیری ولتاژ هم همینه فقط بجای CT باید از VT استفاده بشه و مقاومت هم نمی خواد.
      برای اندازه گیری اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان هم باید دو مدار آشکارساز عبور از صفر طرح کنیم و خروجیشو به دو اینتراپت میکرو وصل کنیم. میکرو به سادگی می تونه فاصله ی زمانی بین دو لبه ی پالس رو اندازه بگیره.

      با داشتن ولتاژ، جریان و اختلاف فاز به راحتی توان محاسبه میشه
      برهمین اساس ما باید شماتیک بکشیم و برنامه بنویسیم. مگر اینکه مثل من تنبل باشید و یکسره PCBآ‌بکشید!
      با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

        والله منم تنبلم و مستقیم pcb میکشم ولی چون این بار اولی هست که به این جور کارا بر میخورم باید شماتیک داشته باشم :cry2:

        می فهمم چی میگین من یه شماتیک میکشم شما عیبش رو بگیرین
        تا اخر امشب ایشالله میزارم
        علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

          سلام
          من یه چیزایی رو دست و پا شکسته کشیدم ولی هیچ تضمین نمیکنم که همین درس باشه استاد
          اخه بار اولم بود که شماتیک میکشیدم(من همیشه عادت دارم عملی کار رو ببینم)و یه جاهایی مشکل داشتم مثلااون اپ امپ تو pdf رو به جای اینکه به اون یکی وصل کنم ولش کردم تا شما واسش تصمیم بگیرین(جرات نکردم بکنمش دیود ایده ال.ترسیدم بیشتر از این ضایع بشم :redface

          simple current.DSN


          http://www.4shared.com/file/97796402/576b6335/simple_current.html

          ببخشید اگر در این حد بیشتر ....
          علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

            نمی شه PDFآ‌ بزاری؟
            این فایل رو من نمیتونم باز کنم oo:
            با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

              اقا من دو تا شماتیک گزاشتم لطف کنین عیب هاش رو بگیرین



              http://www.ecapic.ir/image/ECA-090411170039.jpg


              فقط من مقدار خازن رو نمی دونستم.در ضمن ایا فیلتر هم می خواد؟
              عیب هاش کجاست؟شماره اپ امپ؟دیود ها 4148 استفاده کنم که سرعتش هم بالاتره؟

              http://www.ecapic.ir/image/ECA-090411165842.jpg
              علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

                oo:
                خب بهتره از یکسو سازی شروع کنی و در آینده با آنالوگ سوئیچ ها کار کنی. البته من سر در نیاوردم این سوپر دیود ها رو برای چی اینجوری وصل کردی؟ انگار مثل پل دیود وصل کردی. اگه اینطوره باید بگم اینها عناصر اکتیو هستند نه پسیو.
                با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

                  مدار ساده برای جریان سینوسی همراه با تحلیل:
                  خروجی مدار 3 ولت در 150 آمپر و 0.6 ولت در 30 آمپر است.








                  با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

                    نوشته اصلی توسط ahmadmn
                    oo:
                    خب بهتره از یکسو سازی شروع کنی و در آینده با آنالوگ سوئیچ ها کار کنی. البته من سر در نیاوردم این سوپر دیود ها رو برای چی اینجوری وصل کردی؟ انگار مثل پل دیود وصل کردی. اگه اینطوره باید بگم اینها عناصر اکتیو هستند نه پسیو.
                    منظورتون رو از جمله بالا درس درک نکردم


                    d105 و r95 واسه چه کاری هستند؟؟
                    تو ورودی ct نوشتین v32 منظورتون چی بوده؟
                    اون سوییچ 32 میلی واسه چی هست؟؟



                    از بابت مدار ممنونم.یعنی این رو ببندم و بریم واسه تست؟ :redface:
                    علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

                      d105 و r95 واسه حفاظت ورودی پ امپ هستند تا ولتاژ منفی باعث سوختنش نشه.

                      V32 ولتاژ برق شهره. 220 ولت 50 هرتز

                      اون سوئیچ شبیه ساز بار شماست.

                      این شماتیک با PSPICE8 ترسیم و تحلیل شده
                      با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

                        ممنون و متشکرم استاد گرامی

                        من تا اخر امشب سعی میکنم شماتیک cos phi رو هم بزارم
                        البته اگر راهنمایی کنین
                        علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

                          واسه اندازه گیریه کسینوس فی نیاز به 2تا اشکار ساز عبور از صفر دارم که بعدش باید اینا رو با هم اند کنم بدم به میکرو تا لحضه شروع معلوم بشه
                          مثل این جا
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20275.0
                          حالا بعدش چه طور مدت تایمر که زمان رو بهم میده به درجه تحلیل کنم و تا کجا تایمر باید بشماره رو نمی فهمم
                          علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : سنسور ولتاژ و جریان

                            خب معلومه!

                            برق شهر 50 هرتزه. یعنی در 20 میلی ثانیه میشه 360 درجه. حالا اگه زمان بین لبه بالارونده جریان و ولتاژ 1.2 میلی ثانیه باشه اختلاف فاز میشه:

                            360*1.2/20= 21.6 درجه
                            با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.

                            دیدگاه

                            لطفا صبر کنید...
                            X