    #46
    پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

    با سلام

    ببینید اینو تو دیتاشیت ds18b20 گفته :
    "این امکان وجود دارد که 100 سنسور در یک باس به طول 300 متر را راه اندازی کرد. تعدادی دستگاه هایی که می توانند بر روی یک باس باشند عملا نامحدود است"

    بچه ها ببینید برای راه اندازی بهتر این سنسور نیازی نیست که اونو به منبع تغذیه وصل کنید! کافیه اونو به شکل زیر پیکربندی کنید:


    برای راه اندازی همزمان چند سنسور باهم از پارتیشن بندی زیر استفاده کنید :

    یا علی


    ماکه رفتیم خدمت (فعلا که 14 ماهش گذشت).........چون میگذرد غمی نیست....

    http://tif00s.persiangig.com/image/MLX90614.jpg

    دیدگاه


      #47
      پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

      ببین درست فهمیدم یعنی Vdd هم به زمین وصل میشه oo:
      خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
      [hr]

      دیدگاه


        #48
        پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

        نوشته اصلی توسط 4850
        ببین درست فهمیدم یعنی Vdd هم به زمین وصل میشه oo:
        بله در دیتاشیت این مسئله رو گفته به خاطر جریانکشی بسیار کم مدار حسگر ، خازن داخلی اون منبع ولتاژ خواهد شد.


        در این حالت Vdd به زمین وصل میشه.



        دیدگاه


          #49
          پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

          نوشته اصلی توسط 4850
          ببین درست فهمیدم یعنی Vdd هم به زمین وصل میشه oo:
          بله درست فهمیدید

          تو این حالت سنسور نیروش رو از طریق خط دیتا و خودش (همونطور که مهدی جان فرمودند) تامین میکنه و همین از ویژگی های منحصربفرد این سنسوره
          ماکه رفتیم خدمت (فعلا که 14 ماهش گذشت).........چون میگذرد غمی نیست....

          http://tif00s.persiangig.com/image/MLX90614.jpg

          دیدگاه


            #50
            پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

            سلام دوستان
            روشی رو که دوست عزیز فرمودند که باید پایه VCC-GNDیکی بشه اصطلاحا به این روش میگند Parasite power
            در این حالت انرژی از طریق پایه دیتا و با استفاده از مقامت بالاکش -در زمانی که باس در یک منطقه هست ،تامین میشه .اینم اشاره کنم که زمان تبدیل دما به جریانی بالای حدود 1/5میلی امپر نیاز هست که با استفاده از مقاومت (pull up) نمیشه این جریان رو تامین کرد .که اصولا روش پیشنهادی استفاده از ماسفت ومقاومت pull upهست

            نوشته اصلی توسط مهدی مشرقی

            من هر چی این مدار رو تحلیل کردم دیدم نویز هم تقویت میشه ؛ میشه در موردش یه توضیح بدید که چه جوری نویز رو زیر یک منطقی نگه میداره؟
            یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی

            دیدگاه


              #51
              پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

              سلام
              از یکی از دوستان در مورد مدار پیشنهادی که " سیگنال یا به عبارتی مسافت رو افزایش میده" رو پرسیدم که ایشون گفتند :

              یکی از ترانزیستورها کاری انجام نمیده و اونی که بیسش به خروجی حسگر هست تقویت کنندست .
              و با توجه به تحلیلات :(روی عکس کلیک کنید )


              وقتی DQ صفر بشه جریانی که در عکس بالا کشیدم برقرار میشه .
              درنتیجه نقطه B حدود 0.6 بیشتر از A خواهد بود و چون C مساوی با A هست و B هم 0.6 بیشتر از C هست ترانزیستور دومی خاموشه .
              در صورت یک شدن DQ هم که دیگه هیچ جریانی برقرار نمیشه .

              دوستان اگر در این زمینه نظراتی دارند ما در خدمتشون هستیم .

              یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی

              دیدگاه


                #52
                پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                مدار اینه

                ایده کار مدار به اینصورته که وقتی از دو طرف فرمانی وجود نداره هر دو طرف یک هستند وقتی یک طرف صفر شود آنطرف هم صفر میضشود البته با تقویت جریان
                اشکال این مدار اینست که تغذیه میکرو میره پخش میشه گاهی دههامتر البته بنده مشکل نویز ندیدم اما ممکنه سیم کشی آسیب ببینه و تغذیه میکرو بخوابه.
                یک راه حل ساده اینست که تغذیه سنسورها را از یک فیوز 100 میلی یا کمتر عبور بدیم که اگر مشکلی پیش آمد تغذیه سنسور بسوزه
                راه بهتر جدا کردن تغذیه سنسوره

                البته من اینو آزمایشگاهی با تعداد 10 تا سنسور و طول بیش از 20 متر استفاده کردم و پروژه واقعی انجام ندادم و تاخیر ارائه مطلب هم برای همین بود
                www.Askdin.com
                www.BEKco.ir

                دیدگاه


                  #53
                  پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                  بخاطر پالس 1us که توی ارتباط این سنسور هست مقدار خازن پارازیتی سیم محدود میکنه طول سیم رو. البته با کم کردن مقاومت پول پ و انتخاب سیم به صورت زوج مشکل تا حدی کمتر میشه .

                  دیدگاه


                    #54
                    پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                    ببخشید اگر کسی عکسو تا قبل از ساعت 9.35 دقیقه گرفته دوباره بگیره
                    یک نظری یکی از دوستان بالای این صفحه برای حالت دو سیمه داده اگر کسی عملا جواب گرفته در محیط صنعتی بگه

                    دو اشکال دیگه در کاربرد این سنسور میمونه
                    یکی اتصال دیتا تمام سنسمرها به همه ( که البته بنده برای اینکه اگر یکی از سنسورها دیتاش خوابید (که البته تاحالا پیش نیامده ) پایه دیتا ها رو با فیوز به هم وصل میکنم . ( نمیدونم چقدر فایده داشته باشه چون تاحالا اصلا خرابیه سنسور نداشتم )
                    یکی اینکه سنور داره مستقیم وصل میشه به میکرو . البته نه بخاطر نویز که تاحالا مشکل نویز نداشتم بلکه بخاطر حفاظت . یعنی به هر حال درست نیست خطی که 50 متر کشیده میشه به میکرو وصل بشه . شاید به امید خدا در اینده هم این مشکل حل شود.
                    www.Askdin.com
                    www.BEKco.ir

                    دیدگاه


                      #55
                      پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                      اشکال این مدار اینست که تغذیه میکرو میره پخش میشه گاهی دههامتر البته بنده مشکل نویز ندیدم اما ممکنه سیم کشی آسیب ببینه و تغذیه میکرو بخوابه.
                      سلام
                      مهندس میشه در این زمینه بیشتر توضیح بدید ؟؟


                      یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی

                      دیدگاه


                        #56
                        پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                        یکی اینکه سنور داره مستقیم وصل میشه به میکرو . البته نه بخاطر نویز که تاحالا مشکل نویز نداشتم بلکه بخاطر حفاظت . یعنی به هر حال درست نیست خطی که 50 متر کشیده میشه به میکرو وصل بشه . شاید به امید خدا در اینده هم این مشکل حل شود.
                        مهندس در شماتیکی که شما قرار دادید سنسور که مستقیم به میکرو متصل نمیشه .
                        یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی

                        دیدگاه


                          #57
                          پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                          منظور اینکه سنسور سه سیم برایش تغذیه صفر و دیتا میره
                          سنسورها در نقاط مختلف نصب میشوند . ممکنه سنسور سیم کشی بشه 30 متر بره برای کنترل یک نقطه ای . معنی این حرف اینکه سیمهای سنسور میره تو یه محیط صنعتی پخش میشه . که کار درستی نیست . بنابر این تو نقشه دوم تغذیه سنسور از تغذیه میکرو جدا شده .
                          www.Askdin.com
                          www.BEKco.ir

                          دیدگاه


                            #58
                            پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                            یه مدل نیمه صنعتی از سنسور دیدم
                            کد:
                            http://shop.aftabrayaneh.com/Sensors/Temperature_Humidity/Waterproo_DS18b20_temperature.html
                            اگر از تاپیکی بدتون میاد...
                            اگر با استارتر تاپیکی مشکل دارین...
                            اگر خواستین تاپیکی فراموش بشه...
                            ...بگین که
                            [glow=red,2,300]من تو اون تاپیک پستی ارسال کنم.[/glow]

                            دیدگاه


                              #59
                              پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                              این سنسور 3 مدل داره

                              1820: مدل اولیه که 12 بیتی و 9 بیتی میتونین دماروبخونین و فرمت ذخیره سازیش با نوع B فرق داره

                              18s20:مدل تصحیح شده 1820 که همه چیزش شبیه 1820 هستش و فقط یه مشکل توی 1820 رو تصحیح کردن که من هر چی گشتم پیدا نکردم چیه و خود Maxim میگه از این بجای 1820 استفاده کنید .

                              18b20: ورژن جدید 18s20 هستش که کلا هم دقتش بیشتره هم 12Bit هستش و فرمت ذخیره سازیش با دو نوع اول فرق داره.

                              دیدگاه


                                #60
                                پاسخ : استفاده از DS1820 در محیط صنعتی

                                b قدیمی هستش !
                                s جدید هست !

                                دیدگاه