اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

خلاقیت در برنامه نویسی(جواب)

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    خلاقیت در برنامه نویسی(جواب)

    سلام دوستان.....
    یه سئوال مطرح میکنم تا بفهمیم خلاقیتمون در زمینه برنامه نویسی تا چه حده!!!!!
    ما 4تا موتور داریم.در هر دقیقه این 4 موتور به طور یکی پس از دیگری روشن میشن.
    مثلاً اول موتور 1 به مدت 15 ثانیه روشن میشه و بعد خاموش وبعد موتور 2 و 3 و 4 هم به نوبت به همین صورت.
    کسی میتونه این مدارو طراحی کنه؟؟؟؟؟!!!!
    نکته : از هیچ نوع تایمری استفاده نکنید. :surprised: :surprised: :cry:

    با S7-300 هم انجام داده بشه.
    البته این تا حده زیادی سادست ، اگه استقبال خوب باشه ایشالا با هم سئوالای بهتری طرح میکنیم.
    تا بعد........... :bye :bye
    ME Mohebbi

    #2
    پاسخ : خلاقیت در برنامه نویسی

    میتونیم از تاریخ استفاده کنیم؟
    کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند:

    من،تو،او،ما،شما،ایشان و چند نفر از دوستان و همشهریان محترم،الاالخصوص کسبه محل

    برای این ارسال, 99999999 کاربر تشکر اهداء کرده است.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : خلاقیت در برنامه نویسی

      چرا از تایمر استفاده نشه؟؟؟؟؟؟؟؟
      طراح کلی به خودش زحمت داده تایمر گذاشته واسه راحتیه ما
      اما سوال جالبه
      به نطر من برنامه های دیگه ای پیشنهاد بدین البته با استفاده از تمامی امکانات plcمد نظر با هر برندی
      :applause:
      پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : خلاقیت در برنامه نویسی

        با وقفه ها مثل ob35 می شه نوشت :wow:
        پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : خلاقیت در برنامه نویسی

          بعد از یک تأخیر چندین روزه بازهم سلام.... :nice:
          بدون اتلاف وقت :
          از تاریخ میشه استفاده کرد،اما تاریخ چرا؟؟؟؟؟ چه کمکی میکنه؟؟؟؟
          نکته دوم :
          در مدلهای مختلف PLCها شما محدودیت در استفاده از تایمر دارین، پس این تمرین چندان هم بیهوده نیست. دست آقای طراح هم درد نکنه اما کاش تایمرهارو نامحدود طراحی میکرد.!!!!
          شما میتونید با استفاده از دستور :
          L LB17
          ثانیه ساعت سیستم رو از مقادیر Local موجود در OB1 فراخوانی کنید. بعد با 2 تا comparator ثانیه هارو تنظیم کنید و خروجی مقایسه گر هارو به کارت خروجی ارسال کنید.بسته به سلیقه میتونید تمام این دستورات نچندان بلندرو براحتی در یک FB بنویسید تا در OB1 دو Network بیشتر جا نگیره. امیدوارم سخت و بیهوده نبوده باشه.
          از توجهتون ممنون و تا یه درود دیگه ، بدرود...... :bye :bye :bye
          ME Mohebbi

          دیدگاه

          لطفا صبر کنید...
          X