در پی ال سی فتک چگونه از انالوگ استفاده نمایم با تشکر :question:
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
در پی ال سی فتک چگونه از انالوگ استفاده نمایم
Collapse
X
-
پاسخ : در پی ال سی فتک چگونه از انالوگ استفاده نمایم
دوست عزیز شما اول باید ماژول مربوطه رو تهیه کنید به عنوان مثال fbs-b2da
این یه ماژول 2 کاناله هستش که 2خروجی جریان یا 2 خروجی ولتاژ رو پشتیبانی میکنه استفاده از اون هم تو نرم افزار WinProladder خیلی اسونه بعد از نصب ماژول 2 رجیستر به
نامهای d4076 و d4077 به این ماژول اختصاص پیدا میکنه که شما میتونی به اون رجیسترها اگه اشتباه نکنم مقدار بین 0 تا 16383 بدی و توخروجی ماژول ولتاژ 0 تا 10 ولت رو دریافت کنی
موفق باشیدر هنگام مشکلات سکوت کن . شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد . . .
-
پاسخ : در پی ال سی فتک چگونه از انالوگ استفاده نمایم
شما باید اول ماژول مربوطه رو بر حسب تعداد ترموکوپل مد نظرت تهیه کنی مثلا tc2 که دوتا ترموکوپل رو پشتیبانی میکنه
بعد توی نرم افزار WinProladder قسمت I/O config تب temp config قسمت starting address of temp config
رجیستری رو که میخوای مقدار خوانده شده از ترموکوپلت رو ذخیره میکنه رو تعیین کنی مثلا R100 که به ترتیب کانالهای بعدی ماژولت هم اضافه میشه مثلا کانال بعدی میشه R101 و....
حالا با استفاده از تابع 17 با دمای مد نظرت مقایسش میکنی
تو قسمت sa رجیستری رو خودت قسمت starting address of temp config تعریف کرده بودی رو رو وارد میکنی
تو قسمت sb هم حرارتی رو که مد نظرته رو وارد میکنی حالا میتونه این هم یک رجیستر باشه که بعدا توسط Hmi مقدار دهی شه....
این تابع سه تا خروجی به شما میده خروجی رو که مد نظر شماست ( a>b ) رو به مثلا y1 کویل میکنی
موفق باشی....در هنگام مشکلات سکوت کن . شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد . . .