پاسخ : دادن صفر و یک در plc
plc ها s7300/400 سه حالت راه اندازی دارند cold - warm - hot که از این میان hot مخصوص s7400 هست .
در راه اندازی cold تمامی تایمر ها , کانترها وفلگ ها ریست میشوند. و plc از دستور اول ob1 آغاز میشود
" " " " " " warm آنچه که به عنوان retentive تعریف شده ریست نمیشود" " " " " " " " " " " " " " " " " .
" " " " " " hot هیچ دیتایی پاک نمیشود چه ازنوع retentive باشد په نباشد . و بر نامه از همان دستور که قطع شد آغاز میشود
.برای retentive کردن دیتاها هم به قسمت تنضیمات سخت افزاری رفته و روی cpu دابل کلیک کرده و به قسمت retentive memory میرویم.
برای انتخاب نوع راه اندازی plc " " " " " " " قسمت startup میرویم.
هر کدام از راه اندازی های بالا یک OB مخصوص به خود دارند که در زمان راه اندازی قبل از اینکه برنامه ob1 اجرا شود یکبار(فقط یک سیکل) اجرا شده.که این ob ها به شرح زیر میباشد.
hot : ob101
warm
b100
cold : ob102
نوشته اصلی توسط nimrar
در راه اندازی cold تمامی تایمر ها , کانترها وفلگ ها ریست میشوند. و plc از دستور اول ob1 آغاز میشود
" " " " " " warm آنچه که به عنوان retentive تعریف شده ریست نمیشود" " " " " " " " " " " " " " " " " .
" " " " " " hot هیچ دیتایی پاک نمیشود چه ازنوع retentive باشد په نباشد . و بر نامه از همان دستور که قطع شد آغاز میشود
.برای retentive کردن دیتاها هم به قسمت تنضیمات سخت افزاری رفته و روی cpu دابل کلیک کرده و به قسمت retentive memory میرویم.
برای انتخاب نوع راه اندازی plc " " " " " " " قسمت startup میرویم.
هر کدام از راه اندازی های بالا یک OB مخصوص به خود دارند که در زمان راه اندازی قبل از اینکه برنامه ob1 اجرا شود یکبار(فقط یک سیکل) اجرا شده.که این ob ها به شرح زیر میباشد.
hot : ob101
warm

cold : ob102
دیدگاه