سلام. وقت همگی بخیر. من میخوام پالس +5 خارج شده از انکدر رو +24 بکنم بدم به plc.چجوری میتونم .لطفا راهنمایی بکنید همراه با نقشه
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
plc
Collapse
X
-
پاسخ : plc
سلام
خوش اومدید به جمع eca :applause:
اتفاقا من اینکارو چند هفته پیش با یه موتور انکودر دار و plcs7300-2dp انجام دادم و با hsc مقدار انکودر رو خوندم
شما به یک بافر نیاز دارید و یک اپتوکوپلر
که بافر : 74hc244 رو 850 خریدم
و اپتوکوپلر : 4n25 رو 450 خریدم
انکودر من دوتا خروجی داره پس دوتا اپتوکوپلر نیاز داشتم
خروجی انکودر رو بدین به بافر از اونم بگیرین بدین به اپتوکوپلر و به کلکتور اپتوکوپلر 24 ولت بدین و امیتر اپتوکوپلر رو بدین به plctelgram:09396888049
-
پاسخ : plc
نوشته اصلی توسط masoud vafaسلام. وقت همگی بخیر. من میخوام پالس +5 خارج شده از انکدر رو +24 بکنم بدم به plc.چجوری میتونم .لطفا راهنمایی بکنید همراه با نقشه