پاسخ : کمک در مورد شناسایی این قطعات در PLC
سلام
عکس اول:
رله سبز اول: رله آمپلی فایر (رله بریر) دیجیتال مخصوص سنسورهای EX نامور(در این مدل خروجی رله ای می باشد)
رله سبز دوم: رله آمپلی فایر (رله بریر) دیجیتال مخصوص سنسورهای EX نامور(در این مدل خروجی رله ای می باشد)
رله سبز سوم: رله آمپلی فایر (رله بریر) آنالوگ EX - با قابلیت کالیبره ورودی و خروجی- کارش اینه که میاد سنسور دمای PT100 رو میخونه و تبدیلش میکنه به 4-20 ma برای ورودی PLC . چون تو PLC313C فقط یک ورودی دما مستقیم داریم که اونم برای دما استفاده شده.313c چهار تا ورودی ولتاژ و جریان و یک ورودی دما
رله زرد چهارم: مثل رله اول و دوم هست با این تفاوت که سرعت سوییچ بسیار بالایی داره و خروجی ترانزیستوری داره.
عکس دوم
برای قرائت پالس های های اسپید هست که اینجا میاد سرعتآ جریان رو اندازه گیری میکنه و روی پروتکل پروفیباس دیتا رو انتقال میده-حتی اگه توجه کنید دوتا سلکتور آبی تو عکس میبینید که کارش تنظیم آدرس نود پروفیباس هست.یادتون باشه اصلا تغییرش ندید
کاربرانی که از این پست تشکر کرده اند: