این برنامه مشکل دارد
باید تیغه های هر دو موتور را که در &استفاده کردی notکنی
---
روش کار برنامه
با زدن i124.0 موتور راستگرد کار میکند و بعد باید stop کنی توسطi124.2و سپس با I124.1موتور را چپ گرد راه میندازد و سپس استاپ میکنید
---------
تحلیل برنامه
net1
با زدن استارت و چون موتور چپ گرد روش نیست فیلیپ فلاپ SRرا وصل کرده و موتور به صورت دایم راستگرد کار میکند
بعد ان توسط شستی استاپ موتور را خاموش میکنیم . قابل توجه هر دو خروجی همزمان نمیتوانند روشن شوند
net2
مانند نتورک اول کار میکنند فقط خروجی ان فرق میکند
سلام.
توی این برنامه وقتی دو ورودی با هم set بشوند هر دو خروجی با هم فعال میشن.
میتونید i124.1 رو not کنید و بعد با i124.0 اند ( and ) کنید و بعد بدید به گیت and مدار بالایی ( network 1 )
و
i124.0 رو not کنید و بعد با i124.1 اند ( and ) کنید و بعد بدید به گیت and مدار پایینی ( network 2 )
.
با این کار وقتی همزمان دو شستی ورودی ( 124.0 و 124.1 ) فعال بشن ، هیچ آسیبی وارد نمیشه . ( هیچ کدوم از خروجی ها فعال نمیشن )
//
گیت and یک گیت منطقی ( دارای حالت 0 و 1 ) هستش که تنها وقتی خروجی اون 1 منطقی هستش که دو ورودی اون 1 منطقی باشند.
اساساً از plc استفاده میشه که دیگه از مدارات کنتاکتوری استفاده نشه.
و اینکه در داخل plc ها در قسمت خروجی ، رله ( یا ترانزیستور ) تعبیه شده.
رله چطور میتونه سه فاز را هم زمان وصل کنه بدون وجود کنتاکتور اگه ممکنه در مورد اتصا سخت افزاریش توضیح بفرمایید ممنون میشم اگر یک شمای فنی از اتصال خروجی plc بزارین