    سوال در مورد حافظه PLC

    با سلام خدمت دوستان عزیز

    من تو برنامه plc شرکت LG ( همون LS ) می خوام یه کانتر بذارم که صفر و یک شدن یه سنسور رو بشماره و ذخیره کنه... تا اینجای کار مشکلی نیست !!!
    مساله اینجاست که اگر برق PLC رو قطع کنم کانتر صفر میشه و دوباره از صفر شروع به شمارش می کنه...
    من چطور میتونم این مشکل رو حل کنم که مقادیر شمارش شده با خاموش کردن PLC صفر نشه و بعد از روشن شدن PLC از ادامه شمارش قبل شروع به شماردن کنه...؟؟؟؟
    ممنون میشم اگه دوستان راهنمایی بفرمایید

    با تشکر

    #2
    پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

    سلام
    کانتر رو باید به صورت Retentive تعریف کنی oo:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

      نوشته اصلی توسط hassan1366
      سلام
      کانتر رو باید به صورت Retentive تعریف کنی oo:
      ممنون دوست عزیز ولی متوجه منظورت نشدم
      من الان از CTU استفاده کردم... که کانتر شمارنه رو به بالاست... retentive دقیقا چیه؟؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

        1) شماره کانتری که استفاده می کنی چنده؟
        2) مدل cpu ای که استفاده می کنی چیه؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

          در گزینه تنظیمات سی پی یو یا خود کانتر باید همچین چیزی باشه
          در زیمنس در تنظیماتسی پی یو این کار انجام میشه

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

            زیمنس رو ولش کن برای اینکه کارت را بیفته مثل plc ای که کنار می کنی رو بگو :angry:

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

              من دارم از plc ls , masterk-120s استفاده می کنم ... بقیه مشخصاتش : G7M - DTU60

              کانتری هم که استفاده کردم , CTU C010
              حالا نمیدونم چکار کنم که با خاموش شدن PLC کانترم صفر نشه؟؟؟

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

                حالاشد یه چیزی !!!
                از کانتر شماره 255 استفاده کن :job: :job: :job:

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

                  نوشته اصلی توسط hassan1366
                  حالاشد یه چیزی !!!
                  از کانتر شماره 255 استفاده کن :job: :job: :job:
                  ممنون دوست عزیز
                  یعنی منظورت c255 ؟؟؟ فقط ایراد الان شماره گذاریه؟

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

                    بله!!!

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

                      نوشته اصلی توسط hassan1366
                      بله!!!
                      اقا ممنون

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : سوال در مورد حافظه PLC

                        خواهش دارم! :bye :bye :bye