    سوال در مورد PLC

    با سلام. بنده در حال یادگیری PLC هستم. یه PLC S7-313C دارم که می خوام برنامه نوشته شده در Simatic رو به اون انتقال بدم. یه برنامه ساده OR نوشتم و PLC رو به کامپیوتر وصل کردم و برنامه رو هم روش download کردم. ولی هر چی ورودی میدم خروجی نمیگیرم. نمیدونم مشکل کار از کجاست. کسی می تونه کمکم کنه؟
    خدایا
    من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
    من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
    امام سجاد (ع)

    #2
    پاسخ : سوال در مورد PLC

    با سلام
    برنامه بایستی در ob1 نوشته شود .
    hardware بایستی به cpu دانلود شود.
    سوییچ run stop بایستی در مد run قرار بگیرد .
    هرگز به نیکی نمی رسید تازمانیکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید .

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوال در مورد PLC

      نوشته اصلی توسط davinchi0
      با سلام
      برنامه بایستی در ob1 نوشته شود .
      hardware بایستی به cpu دانلود شود.
      سوییچ run stop بایستی در مد run قرار بگیرد .
      همه کارهایی که فرمودید انجام دادم. ولی نتیجه نگرفتم
      خدایا
      من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
      من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
      امام سجاد (ع)

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوال در مورد PLC

        با سلام
        چراغ run روی cpu روشن هست ؟ ایا چراغ sf روی cpu خاموش هست ؟
        در وضعیت online برنامه را چک کنید و ببینید که آیا وضعیت ورودی و خروجی تغییر میکند . در صورتی که در وضعیت online در برنامه خروجی به صورت صحیح عمل میکند احتمالا بایستی وایرینگ را مجددا تصحیح بفرمایید و از صحت آدرس ها در برنامه و آدرسی که در hardware تنظیم کرده اید اطمینان حاصل کنید .
        هرگز به نیکی نمی رسید تازمانیکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید .

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوال در مورد PLC

          نوشته اصلی توسط davinchi0
          با سلام
          چراغ run روی cpu روشن هست ؟ ایا چراغ sf روی cpu خاموش هست ؟
          در وضعیت online برنامه را چک کنید و ببینید که آیا وضعیت ورودی و خروجی تغییر میکند . در صورتی که در وضعیت online در برنامه خروجی به صورت صحیح عمل میکند احتمالا بایستی وایرینگ را مجددا تصحیح بفرمایید و از صحت آدرس ها در برنامه و آدرسی که در hardware تنظیم کرده اید اطمینان حاصل کنید .
          بله CPU در حالت Run هست.
          در وضعیت online هم هیچ ورودی و خروجی در نرم افزار کار نمیکنه.
          خدایا
          من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
          من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
          امام سجاد (ع)

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سوال در مورد PLC

            زمانیکه ورودی را تحریک میکنید چراغ مربوط به همان ورودی روشن میشه ؟
            هرگز به نیکی نمی رسید تازمانیکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید .

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سوال در مورد PLC

              بله روشن میشه
              امروز یک نفر گفت چون از نرم افزار کرک شده استفاده می کنم این مشکل پیش اومده. چون این Cpu ها فقط با نرم افزار اصل کار میکنن. آیا درست میگه؟
              خدایا
              من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
              من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
              امام سجاد (ع)

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : سوال در مورد PLC

                خیر اینگونه نیست .

                هرگز به نیکی نمی رسید تازمانیکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید .

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : سوال در مورد PLC

                  پس مشکل از کجاست؟ چون اون نفر تمام تنظیمات و روش دانلود کردن ما رو تایید کرد.
                  خدایا
                  من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
                  من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
                  امام سجاد (ع)

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : سوال در مورد PLC

                    سلام دوست عزیز
                    اشکال برای کرک بودن برنامه نیس
                    شما احتمال داره تو نوشتن برنامه اشتباه کردید یا تو آدرس دهی ها
                    یه تصویر از برنامه آنلاین بذارید شاید بشه بهتر کمک کرد
                    یه اشتباه رایجی که وجود داره اینه که شما یه خروجی را تو نتورک های اولیه روشن می کنید ولی توی نتور ک های بعدی شر خاموش بودنش را دارید لذا دستوراتی که به انتهای برنامه هس اولویت دارن و حالت خاموش را زوی پورت خروجی میفرستن در حالی که شما تو نتورک انلاین ذروشن بودن خروجی را میبینید

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : سوال در مورد PLC

                      با سلام
                      برای ورودیتون از تیغه باز استفاده کردین؟
                      quand on veut,on peut...

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : سوال در مورد PLC

                        با سلام
                        از دوستان کسی هست که بتواند اطلاعات کامل و دقیقی در مورد ادرس دهی و کار با DB ها در برنامه نوسی S7را به من بدهد . (در صورت امکان با ذکر یک مثال)

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : سوال در مورد PLC

                          نوشته اصلی توسط homid
                          با سلام
                          از دوستان کسی هست که بتواند اطلاعات کامل و دقیقی در مورد ادرس دهی و کار با DB ها در برنامه نوسی S7را به من بدهد . (در صورت امکان با ذکر یک مثال)
                          دوست عزیز db یعتی حافظه که می تونی از یک بین مثل db2.dbx3.0 و یا یک ورد و یا دابل ورد که می تونه اطلاعات اینورتر به plc باشه استفاده می شه
                          هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : سوال در مورد PLC

                            نوشته اصلی توسط hamid256
                            دوست عزیز db یعتی حافظه که می تونی از یک بین مثل db2.dbx3.0 و یا یک ورد و یا دابل ورد که می تونه اطلاعات اینورتر به plc باشه استفاده می شه
                            با سلام و تشکر از راهنمایی جناب عالی ولی اگه امکان داره در یک مثال کوچک برام بیشتر توضیح بدید چو تا این حد رو توی کتاب توضیح داده بود ولی برای درک بهتر مثالی نزده بود
                            با تشکر

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : سوال در مورد PLC

                              نوشته اصلی توسط homid
                              با سلام و تشکر از راهنمایی جناب عالی ولی اگه امکان داره در یک مثال کوچک برام بیشتر توضیح بدید چو تا این حد رو توی کتاب توضیح داده بود ولی برای درک بهتر مثالی نزده بود
                              با تشکر
                              اگر منظورت db اینورتره خب باید بری کاتالوگ اینوتر مربوطه رو بخونی بعد تازه شبکه درایوهات مشخص بشه مثلا پروفیباس خب بعد با sfc14 و sfc15 l می تونی اطلاعات رو از اینورتر بخونی و تو db مربوطه وارد کنی
                              اگر بیشتر می خوای بدونی در مورد راه اندازی اینوزترها تو شبکه پروفیباس تحقیق کن
                              هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند

                              دیدگاه