پاسخ : چگونگی ارتباط plcs7-200با اینورتر
معمولا 5-6 روش برای کنتر دور ( با توجه به دیتا شیت و یوزر منوال ) اینورترهای فرکانسی V/F وجود داره
از رایج ترین هاش تا کمتر استفاده شونده هاش به ترتیب
1- کنترل پنل خود اینورتر
2- روش گسسته 16 حالته . رو اینورتر یک ترمینال 4 تا پین و یک سر مشترک com داری با اتصال و قطع اتصال این پین ها به پین کام 16 پله سرعت درست میکنی و برای هر پله تو خود ایینورتر یک سرعت دیفالت است ولی میتونی این سرعت رو دوباره تعریف کنی .
3- روش کنترلر ولتاز . با اتصال یک پتانسیومتر به پین های ترمینال مربوطه یا اعمال ولتاژ - کنترلر سرعت انجام میدی .
4- تزریق pwm و یا فرکانس
5- روش 4-20 میلی آمپر
6- روش مبتی بر شبکه و باس
به غیر از روش 2 بقیه روش ها کنترلر دور پیوسته انجام میدن .
روش 1و3 معمولا تو کنترل دستی استفاده میشه . روش 5 برای ارتباط با اینترفیس ها کار برد داره . روش 4 دقییق ترین روشه .روش 6 معمولا در ماشین آلات میلیاردی مثلا غربی و آمریکایی استفاده میشه فرض کن خط تولید فول اتوماتیک شکلات ساخت 2008 آلمانی
غالبا در 99 درصد امور روش 2 مناسب ساده و راحت و پاسخ گوست .تنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
داشتن عقله زیادتر از دیگر آدم ها است