سوال 36 :
با توجه به اینکه در خط انتقال مفروض مقاومت وجود دارد(البته می دانیم این مقاومت درخط انتقال در مقایسه با راکتانس بسیار کوچک می باشد) بنابراین با توجه به در نظر نگرفتن این مقاومت در گزینه ی 3(کد دفترچه A) این گزینه نیزمی تواند یک تقریب از توان اکتیو انتقالی باشد.
سوال 42 :
همانطور که می دانیم در صورت عدم وجود باس کنترل ولتاژ بعد J2 ،13*13 خواهد شد و به تعداد این باس ها(کنترل ولتاژ) از ستون J2 کم خواهد شد.3 کندانسورسنکرون باضافه 1 ژنراتور (باس شامل یک ژنراتوردیگر به علت عدم توانایی درتامین توان راکتیو وکنترل ولتاژبه یاس بار تبدیل شده است) نشان دهنده وجود 4 باس کنترل ولتاژ و بعد 13*9 است.
(احتمالا طراح باس دارای ژنراتوردیگر را باس slack حساب کرده و بعد را13 *10 بدست آورده است.)
دلیل غلط بودن پاسخ یا ابهام در سوال:
زمانی که یک باس به علت عدم کنترل ولتاژ توسط ژنراتوربه باس بار تبدیل شده وهیچ صحبتی از تامین توان اکتیو وراکتیو کل سیستم توسط ژنراتور باقی مانده نشده است نمی توان نتیجه گرفت که این باس (ژنراتور دوم) باس slack است. وژنراتور باس Slack را باید جدای از این دو ژنراتور دانست.
با توجه به اینکه در خط انتقال مفروض مقاومت وجود دارد(البته می دانیم این مقاومت درخط انتقال در مقایسه با راکتانس بسیار کوچک می باشد) بنابراین با توجه به در نظر نگرفتن این مقاومت در گزینه ی 3(کد دفترچه A) این گزینه نیزمی تواند یک تقریب از توان اکتیو انتقالی باشد.
سوال 42 :
همانطور که می دانیم در صورت عدم وجود باس کنترل ولتاژ بعد J2 ،13*13 خواهد شد و به تعداد این باس ها(کنترل ولتاژ) از ستون J2 کم خواهد شد.3 کندانسورسنکرون باضافه 1 ژنراتور (باس شامل یک ژنراتوردیگر به علت عدم توانایی درتامین توان راکتیو وکنترل ولتاژبه یاس بار تبدیل شده است) نشان دهنده وجود 4 باس کنترل ولتاژ و بعد 13*9 است.
(احتمالا طراح باس دارای ژنراتوردیگر را باس slack حساب کرده و بعد را13 *10 بدست آورده است.)
دلیل غلط بودن پاسخ یا ابهام در سوال:
زمانی که یک باس به علت عدم کنترل ولتاژ توسط ژنراتوربه باس بار تبدیل شده وهیچ صحبتی از تامین توان اکتیو وراکتیو کل سیستم توسط ژنراتور باقی مانده نشده است نمی توان نتیجه گرفت که این باس (ژنراتور دوم) باس slack است. وژنراتور باس Slack را باید جدای از این دو ژنراتور دانست.