اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

تقسیم ولتاژ

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    تقسیم ولتاژ

    [img][/img] چرا تو مدارهایی که منبع وابسته دارند نمیشه تقسیم ولتاژ زد؟
    چطور عکس مدار رو بذارم؟؟؟

    #2
    پاسخ : تقسیم ولتاژ

    نوشته اصلی توسط دانشجوی خسته
    [img][/img] چرا تو مدارهایی که منبع وابسته دارند نمیشه تقسیم ولتاژ زد؟
    چطور عکس مدار رو بذارم؟؟؟
    برای پلود عکس باید ابتدا آنرا در یک سایت پلود عکس بارگزاری نمایید و آدرس آنرا در اینجا قرار دهید.
    در گزینه های بالا زیر گزینه B یا همون بولد گزینه ای است برای اینکه شما آدرس را در آنجا بین دو کروشه قرار دهید و عکس در انجمن نمایش داده شود.

    sigpic

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تقسیم ولتاژ


      منظورم این بود که تو یوال بالا چرا نمیشه برای 30 اهم تقسیم ولتاژ بزنیم و بگیم که ولتاژش میشه 0.6 و جریان 20 اهم هم با اعمال منبع تست بشه
      V1/40+ i بعد kvl بزنیم توی حلقه ی شامل منبع تست v ؟؟؟؟ اینطوری جواب میشه 200/7 که اصلا تو گزینه ها نیست
      واقعا چرا نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تقسیم ولتاژ

        نوشته اصلی توسط دانشجوی خسته

        منظورم این بود که تو یوال بالا چرا نمیشه برای 30 اهم تقسیم ولتاژ بزنیم و بگیم که ولتاژش میشه 0.6 و جریان 20 اهم هم با اعمال منبع تست بشه
        V1/40+ i بعد kvl بزنیم توی حلقه ی شامل منبع تست v ؟؟؟؟ اینطوری جواب میشه 200/7 که اصلا تو گزینه ها نیست
        واقعا چرا نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        منظورم 0.6V بود( ( 50+ 30) / 30) ) * V

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تقسیم ولتاژ

          راستی میدونم جواب سوال میشه 200 و راه حل رسیدن به 200 رو هم میدونمو میخوام بدونم چرا با تقسیم ولتاژ جواب نمیده؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تقسیم ولتاژ

            اینکه نمیشه تقسیم ولتاژ زد ربطی به منبع وابسته نداره.زدن تقسیم ولتاژ بین مقاومت های سری امکان پذیره و مقاومت های 20 و 30 اهم به خاطر شاخه 0.2 آمپر با هم سری نیستند.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تقسیم ولتاژ

              اما وقتی برای محاسبه ی Rth منابع مستقل رو از بینمیبریم (منبع جربان را مدار باز میکنیم) 2مقاومت سری میشند که!!!!!!!!!!!!!!!
              لطفا جواب بدین!!!

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تقسیم ولتاژ

                جریان عبوری از مقاومت 30 اهم ناشی از هر دوتا منبع هست.اگه بخواین KVL بزنین باید بنویسین:
                (Vab=20(V1/40)+30(V1/40+0.2

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تقسیم ولتاژ

                  کاشکی راه حل و مدار معادل رو میذاشتید تا سوالتون واضح تر باشه .آخه محاسبه مقاومت تونن چند تا راه حل داره .اگر بخوایم از Eoc و Isc استفاده کنیم نیازی به خنثی کردن منابع نیست. فکر می کنم این راه حل شیبه اون روشی باشه که شما می خواید استفاده کنید.توش از تقسیم ولتاژ هم استفاده شده:
                  کد:
                  (در حلقه منبع تست kvl)v=50(i+V1/40)      --> v=50i+1.25v1
                                                       }--> v=50i+1.25(0.6v) --> v=50i+0.75v --> 0.25v=50i --> (v/i)=200=Rth    
                  (تقسیم ولتاژبین مقاومت 20 و 30)v1=30v/(30+50) --> v1=0.6v

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تقسیم ولتاژ

                    ممنون حل شما رو دیدم اشکال خودمو پیدا کردم خیلی اقایی!!!

                    دیدگاه

                    لطفا صبر کنید...
                    X