استادمون اینو پرسیده جوابشم هیشکی نمیدونست!
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
چرا فیوز باید قبل از کلید باشه؟
Collapse
X
-
پاسخ : چرا فیوز باید قبل از کلید باشه؟
دلیلش : احتمال بوجود اومدن اتصال کوتاه ما قبل کلید هست. احتمالش کمه ولی به هر حال باید در همه حال مسائل حفاظتی رو رعایت کرد. اگه فیوز بعد از کلید باشه فرض کن یک اتصال کوتاه در خود کلید اتفاق افتاد. در این صورت از اون منطقه به بعد یعنی جایی که فیوز قرار داره اصلا جریانی وجود نخواهد داشت که فیوز بخواد قطع بکنه. اگه این اتفاق در منزل افتاده به جای اینکه فقط برق همون واحد بره برق کل ساختمون به عمل کردن فیوز کلی میره.
مشکل به همین جا هم ختم نمیشه. حالا شما میخوای اون کلید معیوب رو درست کنی فکر میکنی اگر فیوز رو قطع کنی میتونی این کار رو بکنی؟ اون دوستی که گفت اینا سری هستند و همه جریان قطع میشه به این نکته توجه نکرده بود که خود این کلید ممکنه براش مشکل پیش بیاد. هر چند فیوز قطعه اما چون بعد از کلید قرار داره شما به محض اینکه به کلید بخوای دست بزنی (اگه ناشی باشی :icon_razzبرق میگیردت
داخل پرانتز : این دقیقا همون کاریه که تو سیستم قدرت هم انجام میشه. اونجا هم CT رو قبل از کلید قدرت (CB) میذارند تا اگه خطایی بین خود کلید و CT هم پیش اومد CT اونو اندازه بگیره و بفهمه. به این میگن همپوشانی تمامی نواحی.HELLO WORLD
دیدگاه
-
پاسخ : چرا فیوز باید قبل از کلید باشه؟
نوشته اصلی توسط elec-boyدلیلش : احتمال بوجود اومدن اتصال کوتاه ما قبل کلید هست. احتمالش کمه ولی به هر حال باید در همه حال مسائل حفاظتی رو رعایت کرد. اگه فیوز بعد از کلید باشه فرض کن یک اتصال کوتاه در خود کلید اتفاق افتاد. در این صورت از اون منطقه به بعد یعنی جایی که فیوز قرار داره اصلا جریانی وجود نخواهد داشت که فیوز بخواد قطع بکنه. اگه این اتفاق در منزل افتاده به جای اینکه فقط برق همون واحد بره برق کل ساختمون به عمل کردن فیوز کلی میره.
مشکل به همین جا هم ختم نمیشه. حالا شما میخوای اون کلید معیوب رو درست کنی فکر میکنی اگر فیوز رو قطع کنی میتونی این کار رو بکنی؟ اون دوستی که گفت اینا سری هستند و همه جریان قطع میشه به این نکته توجه نکرده بود که خود این کلید ممکنه براش مشکل پیش بیاد. هر چند فیوز قطعه اما چون بعد از کلید قرار داره شما به محض اینکه به کلید بخوای دست بزنی (اگه ناشی باشی :icon_razzبرق میگیردت
داخل پرانتز : این دقیقا همون کاریه که تو سیستم قدرت هم انجام میشه. اونجا هم CT رو قبل از کلید قدرت (CB) میذارند تا اگه خطایی بین خود کلید و CT هم پیش اومد CT اونو اندازه بگیره و بفهمه. به این میگن همپوشانی تمامی نواحی.
دیدگاه
-
پاسخ : چرا فیوز باید قبل از کلید باشه؟
نوشته اصلی توسط arvinfxخوب اینطوری بازم در صورت اتصال فیوز هم سر راه قرار میگیه که!؟!
تو حالت اول که کلید قبل از فیوزه یک خطای اتصال کوتاه به زمین اتفاق افتاده تمام جریان میاد میره تو زمین. از قسمت خطا به بعد دیگه جریانی نداریم ولی تا خود کلید جریان داریم اونم جریان اتصال کوتاه. اینجوریه که به جای عمل کردن فیوز واحد میزنه فیوز کل ساختمون رو میپرونه
ولی تو حالت دوم که فیوز قبل از کلید هست فیوز سر راه جریان اتصال کوتاه قرار داره و عمل میکنه. اینجا هم از کلید به بعد جریانی نداریم ولی این کجا و حالت قبل کجا!HELLO WORLD
دیدگاه
-
پاسخ : چرا فیوز باید قبل از کلید باشه؟
نوشته اصلی توسط elec-boyشکل زیر رو نگاه کن ببخشید اگه نقاشیم خوب نیست
تو حالت اول که کلید قبل از فیوزه یک خطای اتصال کوتاه به زمین اتفاق افتاده تمام جریان میاد میره تو زمین. از قسمت خطا به بعد دیگه جریانی نداریم ولی تا خود کلید جریان داریم اونم جریان اتصال کوتاه. اینجوریه که به جای عمل کردن فیوز واحد میزنه فیوز کل ساختمون رو میپرونه
ولی تو حالت دوم که فیوز قبل از کلید هست فیوز سر راه جریان اتصال کوتاه قرار داره و عمل میکنه. اینجا هم از کلید به بعد جریانی نداریم ولی این کجا و حالت قبل کجا!
دیدگاه