    مشکل عجیب با رله ( بار سلفی)

    من یه بار سلفی ( یه آدابتور 12V که 4H ورودی 220V خاصیت سلفی داره) رو با رله دارم راه اندازی میکنم ولی با کمال تعجب وقتی وصل میشه دیگه قطع نمیشه! خوب که دقت کردم وقتی فرمان قطع میدم تا قطع میشه سریع وصل میشه دوباره! :eek: مشکل با موازی کردن یه لامپ 40W با بار سلفی حل میشه ! ولی خوب این ابلهانه ترین حالت حل مشکله!

    [glow=red,2,300]در ضمن مدار فرمانشو با باطری هم راه اندازی کردم فکر کردم نویزی که روی خط 220 میافته باعث میشه این اتفاق بیفته ولی اینطور نیست! حتی جای مدار رو هم عوض کردم ربطی به تغذیه نداره[/glow]

    چکاری میشه کرد؟

    #2
    پاسخ : مشکل عجیب با رله ( بار سلفی)

    اگه لطف کنی مدارت رو بذاری بهتر متوجه میشیم
    :agree:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : مشکل عجیب با رله ( بار سلفی)

      اینم مدار یه PIR هستش که از روی کاتالوگ خود سنسور کشیدمش . الان متوجه شدم وقتی رله قطع میشه ، مدار تحریک میشه که انگار یکی اومده جلوش رد شده و دوباره وصل میکنه رله رو (ای سی LM324 هستش)





      دیدگاه


        #4
        پاسخ : مشکل عجیب با رله ( بار سلفی)

        R12 و C11 ر حذف کن ببین درست میشه؟
        اگه نشد راه دیگه ای پیدا کنم

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : مشکل عجیب با رله ( بار سلفی)

          اونجوری که تقویت مرحله دوم از کار میافته! :mrgreen:

          با اسکپ دیدم وقتی رله قطع میشه یه پالس هم روی پایه 7 میافته کهخروجی مداره . سعی کردم با خازن گذاشتن و صاف کردن تغذیه رفعش کنم ولی نشد! ولی یه خازن 220n با بار موازی کردم و درست شد...