خازنهای 1 میکرو 400 سری بابرق شهر چند ولت از 220 را کاهش میدهند؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
Collapse
X
-
پاسخ : سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
دوست گرامی
خازن سری شده با ولتاژ متناوب مثل یک مقاومت فعال عمل میکند و به هیچوجه سبب کاهش ولتاژ نمیگردد
منظور از مقاومت فعال همان راکتانس خازن میباشد که برای فرکانسهای مختلف متفاوت میباشد ... همچنین وجود یک سلف در مدار میتواند سبب رزونانس گردیده و امپدانس کل مجموعه را تغییر دهد
در برخی از مدارها از یک خازن سری به منظور کاهش جریان برق شهر استفاده میگردد که بر خلاف مقاومت فاقد تلفات حرارتی میباشد ... در این نوع مدارها پس از خازن با استفاده از دیودهای زینر و یا تقسیم کننده های مقاومتی ولتاژ مورد نظر به دست میاید
راکتانس یک خازن یک میکروفاراد در فرکانس 50 هرتز 3.18 کیلواهم میباشد که از فرمول زیر محاسبه میگردد
(XC = 1 / (2pfC
میتوانید به منظور محاسبه ساده تر از محاسبه کننده آنلاین در لینک زیر استفاده فرمایید
http://www.electronics2000.co.uk/calc/reactance-calculator.php
-
پاسخ : سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
نوشته اصلی توسط emitorدوست گرامی
خازن سری شده با ولتاژ متناوب مثل یک مقاومت فعال عمل میکند و به هیچوجه سبب کاهش ولتاژ نمیگردد
منظور از مقاومت فعال همان راکتانس خازن میباشد که برای فرکانسهای مختلف متفاوت میباشد ... همچنین وجود یک سلف در مدار میتواند سبب رزونانس گردیده و امپدانس کل مجموعه را تغییر دهد
در برخی از مدارها از یک خازن سری به منظور کاهش جریان برق شهر استفاده میگردد که بر خلاف مقاومت فاقد تلفات حرارتی میباشد ... در این نوع مدارها پس از خازن با استفاده از دیودهای زینر و یا تقسیم کننده های مقاومتی ولتاژ مورد نظر به دست میاید
راکتانس یک خازن یک میکروفاراد در فرکانس 50 هرتز 3.18 کیلواهم میباشد که از فرمول زیر محاسبه میگردد
(XC = 1 / (2pfC
میتوانید به منظور محاسبه ساده تر از محاسبه کننده آنلاین در لینک زیر استفاده فرمایید
http://www.electronics2000.co.uk/calc/reactance-calculator.php
ولتاژ دی سی بعد از خازن و دیود پل چه قدر است؟همان 310 است؟
دیدگاه
-
پاسخ : سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
با سلام
راکتانس سری در خط سبب کاهش ولتاژ میشه
همون طور که خودتون فرمودین در شارژر های خازنی به دو روش عمل میشود:
یک خازن با یک دیود زینر سری میشه ولتاژ 12 ولت بر روی دیود افت میکنه
و وظیفه خازن در اون مدار کاهش جریان زینر هستش سپس این ولتاژ توسط یک خازن
صاف میشه
در روش دوم یک خازن سری با پل دیودی قرار میگیره و راکتانس خازن سبب کاهش ولتاژ میشه البته
این عمل زمانی رخ میده که خروجی پل دیودی به بار وصل بشه.
نحوه محاسبه خازن نیز به صورت تقریبی به صورت فازوری محاسبه میشه
در روش اول:
Vs-12=Vc
Iz=Ic
ولتاژ خازن 12 ولت کمتر از ولتاژ شبکس
و جریان خازن در بیشترین حالت باید برابر ماکسیمم جریان خازن باشد.
بر این اساس ظرفیت خازن به صورت تقریبی در حالت فازور محاسبه میشه
مثلا Iz=0.1
Xc=208/0.1=2080
C=2080/2*3.14*50
در این روش اگر C=1UF در نتیجه XC=1/2*3.14*50=31.8K
Ic=208/31.8k=.06
این جریان چون کمتر از جریان زینر هست و نزیک به این جریان خوب میتونه کار کنه
در محاسبه خازن برای پل دیودی هم راه محاسبه همینه فقط ولتاژ خازن 1.4 کمتر از ولتاژ شبکه خواهد بود.
و جریان خازن هم باید کمتر از جریان ماکزیمم دیود باشه اگه جریان دیود رو یه آمپر بگیری میشه از خازن های
بزرگتری هم استفاده کنی و در نتیجه با پل دیودی میشه توان بیشری انتقال داد.
اگه دقت کرده باشید ما بیشتر با جریان خازن توی شبکه کار داریم. و میزان خازن تابع جریان ماکزیمم
دیود های به کار رفته توی شبکس
موفق باشید.هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
دیدگاه
-
پاسخ : سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
یک سوال
خازن در برابر جریان مقاومتی نشان میده. بنابراین این مقاومت تلفات داره . این تلفات به چه شکلی است ؟ آیا این تلفات حرارتی است ؟ ولی خازن گرم نمیشه .تنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
داشتن عقله زیادتر از دیگر آدم ها است
دیدگاه
-
پاسخ : سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
درسته دوست عزیز که خازن از خود مقاومت نشون میده
ولی خازن یه المان فعال و انرژی الکتریکی رو در یک بازه زمانی ذخیره می کنه و در یک بازه زمانی به سیستم تحویل میده
ولی انرژی الکتریکی رو به حرارتی تبدیل نمی کنه
در اصل این act and react سبب محدود شدن جریان میشه
ولی تلفاتی در این ساختار وجود نداره.
موفق باشینهر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.
دیدگاه
-
پاسخ : سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
نوشته اصلی توسط ali.yahyaie نمایش پست هاسلام
من آخر یاد نگرفتم که چه خازنی را باید انتخاب کنم برای اینکه 220 ولت شهری 50 هرتز را به 12 ولت تبدیل کنه. من می*خواهم 12 ولت با 1.5 آمپر را در خروجی داشته باشم. میشه لطفا به صورت واضح با فرمول آن را به من آموزش دهید؟
تنها مزیتی که موجب شده "منبع تغذیه خازنی" (که به این اسم معروف شده) علارغم غیر ایمنی و غیر قابل اتکا بودن، به کار گرفته بشه، قیمت پائینش هست!!
که البته توی مقادیری که شما مد نظرت هست، این تنها مزیت هم وجود نخواهد داشت!!
...
به عبارت دیگه منبع تغذیه خازنی فقط برای تولید توانهای خیلی کم به کار گرفته میشه و تنها در آمپراژ حدود 50 میلی آمپر مقرون به صرفه خواهد بود!!
وبرای 220 به 12 ولت 1.5 آمپر، یه منبع تغذیه سوئیچینگ در میاد 10 تومن!! ایمن و کارآمد و تست شده!!
...
حالا اگه میخواهیی روابط رو یاد بگیری، سرچ کن روابط امپدانس یا راکتانس خازن!!◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
دیدگاه
-
پاسخ : سوال کاهش ولتاژ خازن سری با بر ق شهر
یکی از نتایج سرچ من منتهی شده به همینجا. حالا یک کم عقلی پیدا شده و می*خواد با 1500 تومن کار 10 هزارتومنی انجام بده. شما جواب این سائل بدبخت را بدید دیگه. من توی سایت https://www.electronics2000.co.uk/ca...calculator.php هم رفتم. به نتیجه نرسیدم! دارم با سعی و خطا پیش میرم. الان 10 تا خازن 105 سرامیک را با هم موازی کردم و مدار را به بار وصل کردم ولی هنوز ولتاژ روی بار 8.5 ولته و هنوز 12 نشده و جریان مصرفی پشت خازنها 7 میلی*آمپر است. خازنهای موازی من الان به نوعی 10 میکرو فاراد 400 ولت هستند. دیگه خازن برای موازی کردن ندارم! میشه راهنمایی*ام کنید.
دیدگاه