    سوختن تریاک

    با سلام
    برای راه اندازی یه موتور تک فاز که جریان اون تقریبا 6 امپر هستش از یه تریاک استفاده کردم.تریاک هم 40 امپر هستش ولی بعد از 2ماه کار کردن مرتب اون تریاک میسوزه .میشه علتش بگین واسه چیه و چیکار باید کرد که این اتفاق مجددا رخ نده

    #2
    پاسخ : سوختن تریاک

    وقت بخیر

    مدار اسنابر تری یاک یا وجود نداره یا مناسب نیست !!

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : سوختن تریاک

      نوشته اصلی توسط taktrashe
      وقت بخیر

      مدار اسنابر تری یاک یا وجود نداره یا مناسب نیست !!
      این مدار چی هست.کارش چیه.میشه بیشتر توضیح بدین

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : سوختن تریاک

        دوست گرامی

        در اتصال اکثر نیمه هادی ها بار های سلفی inductive چنین مشکلی برور میکند ... چون در لحظه قطع و وصل جریان ولتاژ معکوس بزرگی در دوسر سلف پدیدار میگردد که اگر بیش تر از تحمل قطعه نیمه هادی باشد ، سبب صدمه به آن میگردد
        در مداهای dc به منظور حفاطت معمولا از یک دیود با اتصال معکوس استفاده میگردد که احتمالا شما هم در مدارهای راه انداز رله و یا ... انواع آن را مشاهده کرده اید ولی در مدارهای ac خصوصا مبتنی بر تریاک عالبا از یک مدار خازن و مقاومت به صورت سری Snubber و گاهی هم برای محکم کاری بیشتر از یک وایریستور در کنار آن استفاده میگردد




        و یا





        پاره ای از رویکردهای دفاعی

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : سوختن تریاک

          نوشته اصلی توسط emitor
          دوست گرامی

          در اتصال اکثر نیمه هادی ها بار های سلفی inductive چنین مشکلی برور میکند ... چون در لحظه قطع و وصل جریان ولتاژ معکوس بزرگی در دوسر سلف پدیدار میگردد که اگر بیش تر از تحمل قطعه نیمه هادی باشد ، سبب صدمه به آن میگردد
          در مداهای dc به منظور حفاطت معمولا از یک دیود با اتصال معکوس استفاده میگردد که احتمالا شما هم در مدارهای راه انداز رله و یا ... انواع آن را مشاهده کرده اید ولی در مدارهای ac خصوصا مبتنی بر تریاک عالبا از یک مدار خازن و مقاومت به صورت سری Snubber و گاهی هم برای محکم کاری بیشتر از یک وایریستور در کنار آن استفاده میگردد



          خیلی ممنون
          حالا واسه محاسبه این خازن و مقاومت چه جوری باید عمل کرد.یعنی چه مقاومت و خازنی باید استفاده کرد
          و یا



          دیدگاه


            #6
            پاسخ : سوختن تریاک

            نوشته اصلی توسط mostafa6369
            راستی چه جوری دمپ میکنه و باعث حفاظت تریاک میشه

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : سوختن تریاک

              باسلام وتشکرازاظهارنظردوستان عزیز
              مداراسنوبریا RC موازی با تریاک یا SCR جهت جلوگیری از تغیرات شدیدولتاژهای گذراست
              (dv/dt)
              چون احتمال افزایش ولتاژگذراتا 1200V هم درشبکه وجود دارد ولتاژتریاک باید حداقل 1200V باشداجتمالا ولتاژمجازتریاک بکارگرفته شده حدود 700V یا800V است
              درشبکه های صنعتی احتمال افزایش ولتاژهای گذرا تا 2200V وبیشترهم وچود دارد به همین علت درصنعت 1200v هم کافی نیست حداقل باید 1600v باشد
              ولتاژگذرا درکسری ازثانیه اتفاق می افتد
              درصنایع ذوب فلزات ولتاژ گذرا ممکن است از2200V بیشترباشد
              موفق باشید
              محمدرضامکوندی
              WWW.MMCVANDY.BLOGFA.COM
              MMCVANDY@YAHOO.COM

              دیدگاه