سلام. برای اندازه گیری دمای ترموکوبل و pt100 آی سی خاصی وجود داره؟ میخوام خروجی ای سی رو به میکرو وصل کنم
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
Collapse
X
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
اگه اشتباه نکنم pt100 ی نوع NTC باید باشه ؟
اگه این طور هست ی مدار پل وستون ببندین و با پتانسیومتر صفرشو تنظیم کنید یا اینکه با ی دماسنج دما رو بگیرید و با تغییر پتانسیومتر کالیبرش کنید که تو برنامه نیاز به کالیبره نداشته باشین ، به ازای کوچک ترین تغییراتی که NTC به عنوان یکی از مقاومت های پل ، ایجاد کنه تغییر جریان تو پل به وجود میاد و به راحتی میتونید ولتاژش متناظرشو بخونیداشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
ترموکوپل با دریافت دما بخاطر ترکیب دوالیاژی شروع به کوپل حدود 0 برای پایین ترین تا 10 میلی ولت بالترین مقدار (البته انواع مختلفی دارد)مدارش چند برابر کننده میلی ولت به ولته که با اپ امپ میشه ساخت اما باید توجه داشته باشی تغذیه در این شرایط نویز نداشته باشد
pt100 یه مقاومت از نوع ptc امپدانس اش در صفر درجه سانتی گراد 100 اهم است ودر 100 درجه سانتیگراد در حدود 127.5 اهم می باشد البته نحوه محاسبه ........ را از دیتا شیت اش می یابید
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
راه اندازی ترموکوپل نکات بسیار ریزی داره که اگه رعایت نشن میتونه خطای زیادی داشته باشه...مثلا دمای Cold junction....اینکه جانکشن سرد مقاومت حرارتی کم و مقاومت الکتریکی کمی داشته باشه...اینکه بسته به نوع ترموکوپل باید مشخصات دقیقش رو بدونید و....تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
ساخت کنترلر دما PID فازی با AVR [آموزشی]
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
ممنون.دمای اتصال سرد رو میشه با یه pt100 اندازه گیری کرد و تو محاسبات جهت تصحیح مقدار ترموکوبل ازش استفاده کرد. ولی pt100 واسه اندازه گیری اش به یه منبع جریان حدود میکرو آمپر احتیاج داریم .البته باید ثابت هم باشه! بعدم دوستان چه اپ امپ روی پیشنهاد میکنن.؟؟؟ واسه ترموکوبل ؟
- تشکرها 1
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
البته الان یادم اومد یه آیسی درایور بود واسه ترموکوپل که الان اسمش یادم نیست ولی میتونید سرچ کنید و پیداش کنید...همه این کارا رو خودش انجام میداد
واسه خوندن دما هم میتونید جدول هایی که آماده تو نت هست رو بریزید تو میکرو و از روی جدول بخونید تا مشخصه غیرخطی ترموکوپل رو بتونید کامل پوشش بدید...تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
ساخت کنترلر دما PID فازی با AVR [آموزشی]
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani
واسه خوندن دما هم میتونید جدول هایی که آماده تو نت هست رو بریزید تو میکرو و از روی جدول بخونید تا مشخصه غیرخطی ترموکوپل رو بتونید کامل پوشش بدید...
وقتی مشخصه غیر خطیه میتونین با اکسل رابطه غیر خطیشو با درجه مورد نظر پیدا کنیدو استفاده کنید این کاریه که خیلی از پروژه ها میکنن
فقط به ی تعداد آزمایش اولیه نیاز دارید برا بدست آوردن نقاطاشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
نوشته اصلی توسط zahra-mehسلام. برای اندازه گیری دمای ترموکوبل و pt100 آی سی خاصی وجود داره؟ میخوام خروجی ای سی رو به میکرو وصل کنم
اگر اشتباه نکنم PT100 سنسور دما از نوع صنعتی هست و در مدارات فرمان PLC در صنعت استفاده میشه. خروجی اون از نوع خطی و به صورت جریان 4 تا 20 میلی آمپر هست.*** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
pt100 سنسور دمایه ptc میباشد در 0 درجه 100 اهم و با افزایش2.5درجه دما مقاومتش 1 اهم افزایش می یابد
تقریبا یک ماه پیش دیدم یک تایپیک در زمینه اتصال ترموکوپل به میکرو زده بودند میتونید جوابتونو اونجا پیدا کنیدعجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
ممنون از همه دوستان گلم.
در مورد ترموکوبل , pt100 باید توضیحاتی رو بدم. ترموکوبل بصورت کاملا خطی تغییرات داره ولتاژش هم توی دمای محیط 1 میلی ولته که به عنوان مثال برای 50 درجه به 2 میلی ولت میرسه .البته واسه نوع k
pt100 هم همینظور که از اسمش مشخصه توی دمای صفر درجه 100 اهم نشون میده نصب تغییراتش هم نصب به دما از فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
مقاومت در دمای مورد نظر= دمای مورد نظر*0.387 + 100
دقت pt100 بالاتر از ترموکوبله واسه همین دمای اتصال سرد رو با pt100 اندازه گیری میکنن. ولی سرعت واکنش ترموکوبل نسبت به دما بالاتره که این توی صنعت ترجیح داده میشه.
- تشکرها 1
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
نوشته اصلی توسط zahra-mehممنون از همه دوستان گلم.
در مورد ترموکوبل , pt100 باید توضیحاتی رو بدم. ترموکوبل بصورت کاملا خطی تغییرات داره ولتاژش هم توی دمای محیط 1 میلی ولته که به عنوان مثال برای 50 درجه به 2 میلی ولت میرسه .البته واسه نوع k
pt100 هم همینظور که از اسمش مشخصه توی دمای صفر درجه 100 اهم نشون میده نصب تغییراتش هم نصب به دما از فرمول زیر قابل محاسبه میباشد:
مقاومت در دمای مورد نظر= دمای مورد نظر*0.387 + 100
دقت pt100 بالاتر از ترموکوبله واسه همین دمای اتصال سرد رو با pt100 اندازه گیری میکنن. ولی سرعت واکنش ترموکوبل نسبت به دما بالاتره که این توی صنعت ترجیح داده میشه.
ترموکوچل بشدت نویزگیره و در طول سیم و نوع سیم محدودیت داره یعنی شما اگر سیم کوتاه بود نمیتونید سیم اضاف کنید چون باعث به وجود آمدن اتصال سرد و خطا میشه
البته بدلیل اینکه دما یک پروسه کند هست در صنعت از pt100 زیاد استفاده میشه ولی بدلیل محدوده دمایی بالایه ترموکوپل در پالایشگاه ها از ترموکوپل k هم استفاده میشه در ضمن خروجی ترموکوپل کاملا خطی نیست ..
فرمول محاسبه مقاومت pt100
عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
دیدگاه
-
پاسخ : اندازه گیری دمای ترموکوبل و PT100
در مورد فرمول باید بگم با فرمولی که من دادم فرقی نداره. فرمول من خیلی ساده تر و در عمل به واقعیت نزدیکتره.بعدم ترموکوبل های با طول کابل 100 متر هم تو صنعت وجود داره و استفاده هم میشه. در مورد اتصال دادن هم باید بگم اگر دو سیمی که میخوایم اتصال بدیم به عنوان مثال کرومل را روی هم بزاریم وبا یه فلز دیگه این دو رو پرس کنیم هیچ مشکلیدر اندازه گیری حادث نمیشه.بعد هم شما گفتین سرعت pt100 بالاتره ولی هیچ مدرکی این حرف شما رو تصدیق نمیکنه .بصورت عملی هم اگه بحث کنیم گرم شدن یه نقطه اتصال بسیار نازک نصب به pt100 با چند صد دور سیم پلاتین محصور شده خیلی زودتر انجام میگیره. بازم ممنون اقا حمید ولی من ای سی میخوام!!!!!!!!!!!!!!!!
دیدگاه