اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

موازی کردن منبع تغذیه سویچینگ برای بالابردن جریان خروجی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : موازی کردن منبع تغذیه سویچینگ برای بالابردن جریان خروجی

    نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
    درود،
    به احتمال خیلی زیاد، منبع تغذیه ها غیر ایزوله هستن
    که اتصال سیم منفی به مثبت اونیکی باعث همچین مشکلی
    شده!
    ببینید از TL494 یاKA7500 استفاده نکرده؟
    سلام خسته نباشید.خیر توی یکی از منبع تغذیه ها که روی آی سی چیزی ننوشته ، آی سی منبع تغذیه دومی هم هست M5579P.
    این هم عکس هاشون:




    دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

    نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
    درود،
    به احتمال خیلی زیاد، منبع تغذیه ها غیر ایزوله هستن
    که اتصال سیم منفی به مثبت اونیکی باعث همچین مشکلی
    شده!
    ببینید از TL494 یاKA7500 استفاده نکرده؟
    سلام خسته نباشید.خیر توی یکی از منبع تغذیه ها که روی آی سی چیزی ننوشته ، آی سی منبع تغذیه دومی هم هست M5579P.
    این هم عکس هاشون:



    در واقع من می خوام یه منبع تغذیه متغیر با سری و موازی کردن این دو آداپتور بسازم.(و ماژول کاهنده و نمایشگر ولتاژ و جریان)به نظر شما برای ساخت یک منبع تغذیه متغیر خوب ، از همین روش استفاده کنم یا مثلا از پاور کامپیوتر؟یا روش دیگه ای؟ ممنونم
    جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; ۱۴:۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳.

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : موازی کردن منبع تغذیه سویچینگ برای بالابردن جریان خروجی

      نوشته اصلی توسط Mr.Rubike نمایش پست ها
      سلام خسته نباشید.خیر توی یکی از منبع تغذیه ها که روی آی سی چیزی ننوشته ، آی سی منبع تغذیه دومی هم هست M5579P.
      این هم عکس هاشون:




      دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم



      سلام خسته نباشید.خیر توی یکی از منبع تغذیه ها که روی آی سی چیزی ننوشته ، آی سی منبع تغذیه دومی هم هست M5579P.
      این هم عکس هاشون:



      در واقع من می خوام یه منبع تغذیه متغیر با سری و موازی کردن این دو آداپتور بسازم.(و ماژول کاهنده و نمایشگر ولتاژ و جریان)به نظر شما برای ساخت یک منبع تغذیه متغیر خوب ، از همین روش استفاده کنم یا مثلا از پاور کامپیوتر؟یا روش دیگه ای؟ ممنونم
      درود،
      مطمئنا در قسمتی از مدار یکی از منبع تغذیه ها مشکلی وجود داره و ایزوله نیستن .
      احتمالا یکی از خازن کلاس Y ( خازن های آبی رنگ ) دچار اتصال کوتاه شدن و باعث خاموشی هر دو مدار میشن.
      نباید بین بخش اولیه و ثانویه ترانسفورمر ها اتصال الکتریکی باشه.
      ولی متصل کردن دو منبع تغذیه غیر یکسان به هم رو پیشنهاد نمیکنم.
      برای ساخت منبع تغذیه متغییر هم راههای گوناگونی وجود داره و بستگی داره بررای چه کاری لازم دارین.
      موفق باشید.

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...
      X