پاسخ : استفاده درست از رله یا ماژول رله
نمیشه همچین حکم کلی ای رو داد، یعنی نمیشه گفت که اسنابر اصلا نمیخواد.
این موضوع اسنابر بستگی به باری داره که قراره سوییچ زده بشه، مثلا برای یک لامپ 100 وات نیازی نیست، ولی برای یک بار اندوکتیو حتما باید اسنابر باشه یا قطع یک جریان DC آمپر بالا.
پس در حالت کلی میشه گفت که اسنابر نیاز هست، حالا شاید برای یک جا بود و نبودش فرقی نداشته باشه.
من همین الآن 2تا استابیلزر جلو دستمه که هردو مدار کنترل اونها مشکل دارند، یکیشون اسنابر داره یکیشون نداره، اونی که اسنابر داره رله هاش سالمن اما اونیکی خیر، سطح کنتاکشون به شدت داغون شده.
برای کامل شدن مطلب اگه حوصله دارین این لینک رو ببینید و بعد خودتون نتیجه گیری کنید ( لینک )