اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

    سلام به دوستان
    برای کنترل 300 شیر برقی برای کنترل on/off چه روشی رو پیشنهاد میکنید؟
    استفاده از Latch?
    Multiplexer?
    شبکه کردن چند تا میکرو؟
    Fpga?
    \A

    #2
    پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

    نوشته اصلی توسط AMOROUS
    سلام به دوستان
    برای کنترل 300 شیر برقی برای کنترل on/off چه روشی رو پیشنهاد میکنید؟
    استفاده از Latch?
    Multiplexer?
    شبکه کردن چند تا میکرو؟
    Fpga?
    با سلام
    آی سی های توسعه ورودی/خروجی IO EXPANDER
    با رابط SPI

    در همین سایت ، چند جا معرفی شده اند.
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4421#msg294421
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...52733#msg52733



    با سپاس
    گشتی در لاله زار
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0

    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

      البته از شیفت رجیستر هم میتونی استفاده کنی !به نظر من که خیلی عالی جواب میده
      پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی


        سلام آقا دمت گرم
        من الان PCF8574AP دیدم جوان الکترونیک میده 1300
        8 بیتی با i2c هم راه میفته




        نوشته اصلی توسط Solsal
        با سلام
        آی سی های توسعه ورودی/خروجی IO EXPANDER
        با رابط SPI

        در همین سایت ، چند جا معرفی شده اند.
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4421#msg294421
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...52733#msg52733




        با سپاس
        \A

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

          دوست عزیز شیفت رجیستر که هم ارزونتره (حدود 160 تومن)هم سرعتش بیشتره
          فقط ورودی نمیتونه باشه که شما هم نیازی نداری
          پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

            در ضمن فکر کنم با اون ای سی شما نمیتونی 300 خروجی داشته باشی چون آدرس دهیش محدوده
            پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

              سلام آقا تو کاربرد شیفت رجیستر اگه یکی از شیفت رجیسترها بسوزه انتقال داده مختل می شه فکر کنم
              \A

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

                نوشته اصلی توسط AMOROUS
                سلام آقا تو کاربرد شیفت رجیستر اگه یکی از شیفت رجیسترها بسوزه انتقال داده مختل می شه فکر کنم
                درسته ولی فکر نکنم دلیل بر استفاده نکردنشون بشه. چون
                در I2C هم با تفریب کمتر همین احتمال وجود داره
                و شما اصلا نمیتونی با اون ای سی خاص که شمارش رو گفتین 300 خروجی داشته باشین
                درضمن طول سیم در I2C خیلی محدوده
                ضمن اینکه هیچ دلیلی برای سوختن شیفت رجیستر وجود نداره
                پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

                  سلام
                  البته من خیلی چیزا از دیجیتال یادم رفته
                  شما فرض کن به خاطر محدودیت فاصله مجبوریم از یه SIPO استفاده کنیم خوب کلا برای 300 تا خروجی اگه شیفت رجیستر 4 بیتی داشته باشیم
                  75 تا نیاز داریم
                  نمی دونم شاید شما طرح دیگری تو نظرت باشه
                  ولی با اون ic 8 بیتی تا 256 تا را می شه کنترل کرد
                  \A

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : بهترین روش برای کنترل 300 تا شیر برقی

                    نوشته اصلی توسط AMOROUS
                    سلام
                    البته من خیلی چیزا از دیجیتال یادم رفته
                    شما فرض کن به خاطر محدودیت فاصله مجبوریم از یه SIPO استفاده کنیم خوب کلا برای 300 تا خروجی اگه شیفت رجیستر 4 بیتی داشته باشیم
                    75 تا نیاز داریم
                    نمی دونم شاید شما طرح دیگری تو نظرت باشه
                    ولی با اون ic 8 بیتی تا 256 تا را می شه کنترل کرد
                    دوست عزیز شما فقط میتونی از 8 تا ای سی PCF8574 رو یک خط داده استفاده کنی و چون این ای سی دو نوع که فقط آدرس دهیشون فرق میکنه داره پس مجموعش میشه 16 تا رو خط داده و چون 8 بیتی هستن میشه 128 ورودی خروجی یعنی خیلی کمتر از نصف اون چیزی که شما میخوای پس ظاهرا این آی سی کارتون رو راه نمیندازه
                    ولی شیفت رجیسترها 8 بیتی هم دارند
                    نمونش 74HC595 که قیمتش هم حدود 160 تا 170 تومنه و به هر تعداد حتی هزاران خروجی هم که نیاز داشته باشی میتونی ازشون بگیری ولی با توجه به نیاز شما فقط به تعداد 37 تا از این آی سی احتیاج داری که قیمتش هم میشه حداکثر 6 هزار تومن که به اندازه 4 عدد PCF8574 هم نمیشه!

                    پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری

                    دیدگاه

                    لطفا صبر کنید...