    با سلام به خدمت همه فعالان درزمینه برق و الکترونیک . :bye
    برای اندازه گیری یک جریان 400 امپری توسط میکرواحتیاج به کمک دارم . دراین روژه باید برای تبدیل جریان 400 امپر به جریان کم از CT استفاده بشه . ضریب تبدیل CT هم 400/5 امپره. :question:
    روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است

    #2
    پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

    از سنسور غیر تماسی جریان استفاده کن
    خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

      من از توضیح کامل تون متشکرم oo:

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

        دوست عزیز با تشکر از راهنمایی سازنده شما و اینکه لطف کردید همین امروز به درخواستم جواب دادید.باید خدمت شما عزیز عرض کنم .همونطور که در بالا هم نوشتم در این پروژه باید از ترانس جریان استفاده بشه .
        روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

          ببین دوست من این سنسور به وفور تو بازار تهران یافت میشه.
          ولی میتونی از یک مقاومت 0.1 اهم وات بالا استفاده کنی و افت ولتاژ دو سر اونرو بگیری
          خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

            اطمینان دارید که این روش جواب میده. :question:در ضمن 10وات برای این کار خوبه :question:
            روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

              در اندازه گیری جریان و ولتاژ ac ایزوله بودن مدار اندازه گیری و کنترل از شبکه خیلی مهمه
              برای همینم هستش که از ترانس جریان یا ct استفاده میشه
              لذا استفاده از یک مقاومت ساده ایمنی خیلی پایینی داره و ایزوله نیستش !
              از ماست که بر ماست !

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                سلام

                بله کریم جان حرف شما درسته معمولش همینه که از ترانس CT استفاده می کنند .

                البته حرف اون دوستمون رو رد نمی کنم ولی اطلاعی در موردش ندارم.

                حالا کجاش مشکل دارید؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                  سلام

                  من میخوام جریان خروجی CT رو که حداکثر 5آمپره . با استفاده از ADC یه AVR اندازه بگیرم ولی مشکلم اینجاست که ADC میکرو فقط ولتاژ رو اندازه کیری میکنه و درضمن جریان CT 5امپره که جریان زیادیه :sad:
                  روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                    تنها راهش برای تبدیل به ولتاژ مقاومت اهم پایین وات بالا یا سنسور جریان هست.چون با 5 آمپر دیگه میتونی
                    خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                      سلام جعفر آقا
                      [
                      مطمئن باش ای مشکل رو حلش می کنیم.. البته اگه خدا بخواد.

                      خوب برای تبدیل کردن جریان به ولتاژ خیلی ساده اس .

                      با عبور دادن جریان از یه مقاومت 1 اهم(وات بالا) و اندازه گیری ولتاژ دو سرش می تونی به سادگی جریان رو اندازه گیری کنی

                      طبق قانون اهم V = R * I پس اگه مقدار مقاومت رو 1 اهم ( وات بالا) بگیریم و ولتاژ دو سر مقاومت رو اندازه بگیریم مثل اینکه جریان رو اندازه گیری کردیم

                      البته این تنها راه نیست بلکه ساده ترین و مفید ترین راه.

                      خوب با عبوره حداکثر 5 آمپر از یه مقاومت 1 اهم حداکثر 5 ولت خواهیم داشت که مشکلی برای A/D میکرو ایجاد نمی کنه.

                      بازم مشکلی هست بگو تا توضیح بدم

                      موفق باشی

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                        سلام
                        حالا یه مشکله دیگه اینکه طبق فرمول توان اگر ما بخواهیم میزان توان مقاومت رو به دست بیاریم باید از یک مقاومت با توان 25وات استفاده بکنیم که9تااز این مقاومتها دریک برد 15*15 با کلی از قطعات دیگه جا نمیشن . امکان بزگ کردن ابعاد بردهم وجود نداره
                        روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                          سلام

                          میشه از یه تیکه سیم نسبتا قطور با مقاومت 1 اهم استفاده کرد !


                          موفق باشید :smile:
                          [left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
                          ، همین ... *. * * *. * * * [color=re

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                            این اصلا منطقی نیست.شما باید برد رو بزرگ کنید.چون باید track هارو روی فیبر بیش از 1 یا 2 میلیمتر بگیری.چون جریانت بالاست.اگه track هارو نازک بگیری بسرعت میسوزن و اتصالت قطع میشه
                            خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : اندازه گیری جریان AC در حدود 400 امپر با استفاده از Ct ومیکرو AVR

                              سلام
                              یه معمایه دیگه اینکه روی CT این اطلاعات نوشته شده 400/5 آمپر 10VA یعنی این ترانس توان خروجیش حداکثر 10واته ولی این توان با توان به دست امده برای مقاومت جور در نمییاد به نظر شما من میتونم به جای یه مقاومت 25وات از یه مقاومت 10وات استفاده کنم در ضمن سیم هرچه قدر که قطرش بیشتر بشه مقاومتش کمتر میشه . پس در نتیجه برای به دست آوردن 1 اهم مقاومت باید یک سیمپیچی به بزرگی یک الکترو موتور داشته باشیم .یه سوال دیگه اینکه .ما میتونیم به جای مقاومت 1 اهم از یک مقاومت 0.47 اهم استفاده کنیم یا نه
                              روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است