سلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
اطلاعیه
Collapse
No announcement yet.
در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
Collapse
X
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط N.I.M.A نمایش پست هاسلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
که عرض میکنم اول تراشه ad595 که میتونی در مورد خصوصیات اون
تحقیق کنی که بعد از راه اندازی ترموکوپل k با اون خروجی میشه مثل
lm35 دوم با ماژول یا تراشه max6675 و پروتکل spi در میکرو
میشه اون رو خوندقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام ترموکوپل و راه اندازیش مثل lm35 راحت نیست دو راه می*دونم
که عرض میکنم اول تراشه ad595 که میتونی در مورد خصوصیات اون
تحقیق کنی که بعد از راه اندازی ترموکوپل k با اون خروجی میشه مثل
lm35 دوم با ماژول یا تراشه max6675 و پروتکل spi در میکرو
میشه اون رو خوند
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط N.I.M.A نمایش پست هاسلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
برای استفاده از جدول نیازی به فرمول نیست. مقدار خونده شده رو با مقادیر جدول مقایسه میکنین و دمای متناظر بدست میاد. البته جدول رو باید داخل میکرو داشته باشین.
اما فرمولش پیچیده ست. یه سری نامحدود هست که من یه بار تا جمله ی هشتم با درجه ی 8 رفتم و دقت خوبی داد. تا دمای 750 درجه درست و دقیق مثل نمایشگرهای جامو نشون میداد.
البته اونکار با کامپیوتر بود و مقدار خروجی ترموکوپل هم با یه مولتی متر دقیق 6 رقمی خونده می شد.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست هابا سلامبرای استفاده از جدول نیازی به فرمول نیست. مقدار خونده شده رو با مقادیر جدول مقایسه میکنین و دمای متناظر بدست میاد. البته جدول رو باید داخل میکرو داشته باشین.اما فرمولش پیچیده ست. یه سری نامحدود هست که من یه بار تا جمله ی هشتم با درجه ی 8 رفتم و دقت خوبی داد. تا دمای 750 درجه درست و دقیق مثل نمایشگرهای جامو نشون میداد.البته اونکار با کامپیوتر بود و مقدار خروجی ترموکوپل هم با یه مولتی متر دقیق 6 رقمی خونده می شد.
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط N.I.M.A نمایش پست هاسلام دوستان من ترموکوپل تایپ k رو با آپ امپ رسوندم به ولتاژ صفر تا پنج ولت وبا adc میخونم یه lm35 هم با adc میخونم.ترموکوپل یه جدول داره. فرموله تبدیل ولتاژ به دما رو کسی بلد هستش. چجوری ولتاژی که میخونم رو به این جدول ربط بدم؟
من یه سرچ تو نت زدم. نوع K دارای حساسیت 41 میکرو ولت بر درجه ی سانتیگراد هست. با این مشخصات به نظر میاد به یک آی سی ADC با رزولوشن بالاتر نسبت به میکرو نیاز داشته باشید.
اگر بخواید از آپ امپ استفاده کنید، با یک میکروی 5 ولتی با رزولوشن 12 بیت نیاز هست که سیگنال رو حداقل 30 برابر تقویت کنید تا قابل اندازه گیری شود. دقت کنید که اینجوری نویز رو هم 30 برابر تقویت کردید.
یک آی سی با حداقل رزلوشن 17 بیت برای این مقیاس اندازه گیری در کار شما مناسب هست.*** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست هاسلاممن یه سرچ تو نت زدم. نوع K دارای حساسیت 41 میکرو ولت بر درجه ی سانتیگراد هست. با این مشخصات به نظر میاد به یک آی سی ADC با رزولوشن بالاتر نسبت به میکرو نیاز داشته باشید.اگر بخواید از آپ امپ استفاده کنید، با یک میکروی 5 ولتی با رزولوشن 12 بیت نیاز هست که سیگنال رو حداقل 30 برابر تقویت کنید تا قابل اندازه گیری شود. دقت کنید که اینجوری نویز رو هم 30 برابر تقویت کردید.یک آی سی با حداقل رزلوشن 17 بیت برای این مقیاس اندازه گیری در کار شما مناسب هست.
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط N.I.M.A نمایش پست هاممنون از شما. من یه adc 24 بیتی خیلی دقیقو راه انداختم که بازش صفر تا پنج ولتهو الان خروجیش بیست و یک بیت بدون نویزه مونده تبدیل ولتاژ به دما. میکرو هم stm32f4 هستش.ما الان با کارتهای دیتا اکوزیشن ترموکوپلو میخونیم که اونها هم تقویت کردن ولتاژو بعد با adc خوندن.
خب دیگه فرمول چیو نیاز دارید! حساب کنید 41 میکرو ولت آنالوگ معادل چه مقدار دیجیتال هست. (مثلاً 5 واحد دیجیتال.. ینی تغییر 1 درجه ی سانتیگراد معادل تغییر 5 واحدی خروجی آی سی است.).
حالا حساب کنید عدد خروجی دیجیتال معادل چند پله ی 5 تایی هست. حالا با داشتن یک نقطه ی مبدا، میتونید دما رو به دست بیارید.
یا برعکس.. حساب کنید با این آی سی 24 بیتی، هر واحد تغییرات دیجیتال در 5 ولت، معادل چه مقدار ولتاژ آنالوگ هست.. و ادامه ی ماجرا..
به لینک زیر توجه کنید..
*** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط N.I.M.A نمایش پست هاسلام ممنون از راهنمایی. من اگر جدولو توی آرایه ذخیره کنمو بعد تک تک خونهاشو با ولتاژ ورودی مقایسه کنم فکر کنم برنامه ی سنگینی برای میکرو میشه. شاید راه راحت تری باشه.
اغلب نمایشگرهای معمولی این خروجی رو بصورت خطی حساب میکنن و برای کارهای عادی، دقت قابل قبولی هم داره.
یعنی شیب رو همون 41.6 میکروولت بر درجه در نظر میگیرن و با همون دما رو محاسبه میکنن.
اون نمایشگر جامو که گفتم آلمانیه و بسیار معتبر و البته بسیار هم گرونقیمت.
به هر حال تصمیم با خودتونه. یا باید برید به سمت دقت بالا که با داده های زیاد جدول یا محاسبات سنگین طرف میشید.
و یا کمی خطا و تقریب رو بپذیرید و خطی حسابش کنید.
البته یک روش دیگه هم قابل استفاده هست بصورتیکه خطی سازی رو در بازه های بزرگتر انجام بدید.
به اینصورت که مثلا داده های جدول رو در هر 10 درجه، به میکرو بدید و نقاط وسط رو با استفاده از تقریب خطی بدست بیارید.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست هاروش تبدیل آنالوگ به دیجیتال آی سی شما چی هست؟؟ (مثلاً دلتا سیگما...)
خب دیگه فرمول چیو نیاز دارید! حساب کنید 41 میکرو ولت آنالوگ معادل چه مقدار دیجیتال هست. (مثلاً 5 واحد دیجیتال.. ینی تغییر 1 درجه ی سانتیگراد معادل تغییر 5 واحدی خروجی آی سی است.).
حالا حساب کنید عدد خروجی دیجیتال معادل چند پله ی 5 تایی هست. حالا با داشتن یک نقطه ی مبدا، میتونید دما رو به دست بیارید.
یا برعکس.. حساب کنید با این آی سی 24 بیتی، هر واحد تغییرات دیجیتال در 5 ولت، معادل چه مقدار ولتاژ آنالوگ هست.. و ادامه ی ماجرا..
به لینک زیر توجه کنید..
https://irenx.ir/learn/avr/%D8%A2%D9...D9%84-adc-avr/
- تشکرها 1
دیدگاه
-
پاسخ : در مورد فرمول خواندن ترموکوپل راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط N.I.M.A نمایش پست هاترموکوپل با lm35 فرق داره ترموکوپل خروجیه ولتاژش اصلا خطی نیست و توی هر دمایی که یه ولتاژ خاصی میده که براش یه جدول هستش و باید هر ولتاژی رو خوندی توی جدول بزاری که برای هزارو هفتصد درجه ی تایپ s باید هزارو هفتصد تا دیتا رو ذخیره کنمو بعد هر ولتاژی خوندم ببنم کدوم خونه ی جدوله.
https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1599491620595
اینجوری که نوشتن همه ی این جدول خیلی زمانگیر هست!
من یه چیزایی پیدا کردم که اومده بازه ی دما و ولتاژ رو به 5 رنج تقسیم کرده و با ثابت هایی که برای هر رنج مشخص کرده، دما رو با یک فرمول واحد محاسبه می کنه. اینجوری دیتا ی کمتری رو نیاز هست ذخیره کنید. امیدوارم به درد بخوره..
Type K thermocouple calibration equation coefficients and K type thermocouple temperature measurement using rational polynomial equations to approximate NIST's ITS-90 thermocouple temperature data, type K thermocouple table, K type thermocouple accuracy, type K thermocouple wire, K type thermocouple probe, type K thermocouple chart, K type thermocouple cold junction compensation, type K thermocouple equation, type K thermocouple measurement, and type K thermocouple calibration software to convert thermocouple voltage to temperature.*** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
دیدگاه