اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

خواندن پارامترهای برق شهر

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    خواندن پارامترهای برق شهر

    با سلام خدمت دوستان
    من میخواهم با استفاده از میکرو ولتاژ و جریان و فرکانس برق سه فاز را بخونم به نظر شما بهترین مدار واسط بین میکرو و برقسه فاز برای خواندن هر یک از این پارامترها چیست؟

    #2
    پاسخ : خواندن پارامترهای برق شهر

    adc دیگه!!! oo:

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : خواندن پارامترهای برق شهر

      نوشته اصلی توسط Ali_Asadzadeh
      adc دیگه!!! oo:
      شما سوال من رو متوجه نشدید منظور من بیشتر روی مدارات واست بود
      نوشته اصلی توسط Ali_Asadzadeh
      adc دیگه!!! oo:
      شما چطور میخواهید با adc میکرو ولتاژ و فرکانس و جریان برق رو بخونید؟

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : خواندن پارامترهای برق شهر

        با adc نمونه برداری میکنم!
        با میکرو محاسبه می کنم! :redface:
        اگه پروژه صنعتی باشه و نه دانشجویی می تونم کمکت کنم!

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : خواندن پارامترهای برق شهر

          سلام

          میکرو مصرف خیلی کمی داره برای همین میتونی مستقیم از تقسیم ولتاژ دو مقاومت ساده (با حساب توان لازم) استفاده کنی

          اگر میخواهی خیلی مطمئن باشه و ایزولاسیون رو رعایت کنی . . از ترانسهای ایزوله خیلی کم توان استفاده کن .. باید CT -PT های کوچیک درست کنی دیگه .. ببین چقدر ایزولاسیون میخواهی خودت

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : خواندن پارامترهای برق شهر

            نوشته اصلی توسط alishekarriz
            سلام

            میکرو مصرف خیلی کمی داره برای همین میتونی مستقیم از تقسیم ولتاژ دو مقاومت ساده (با حساب توان لازم) استفاده کنی

            اگر میخواهی خیلی مطمئن باشه و ایزولاسیون رو رعایت کنی . . از ترانسهای ایزوله خیلی کم توان استفاده کن .. باید CT -PT های کوچیک درست کنی دیگه .. ببین چقدر ایزولاسیون میخواهی خودت
            آخه با تقسیم ولتاژ سه فاز با مقاومت و خواندن ولتاژ آن که نمیشه فرکانس و جریان را خواند

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : خواندن پارامترهای برق شهر

              گفتم که از CT و PT هم زمان میتونی استفاده کنی

              به جای PT از مقسم مقاومتی میشه استفاده کرد
              به جای CT میتونی از یک مقاومت مثلا 0.05 (بستگی به جریان مدار) و استفاده از Opamp اون رو بخونی (البته باید زمین مدارت ایزوله باشه

              فرکانس هم که در هر روشی به راحتی با دیدن نقطه عبور از صفر توسط دو عدد ترانزیستور که عمل Not رو پشت سر هم انجام میدن و استفاده از Interupt میکرو به راحتی قابل شمارش هست

              تست کن متوجه میشی
              موفق و سلامت باشی

              دیدگاه

              لطفا صبر کنید...
              X