اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

نمایش اطلاعات ناخواسته روی LCD در ابتدای روشن کردن مدار

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    نمایش اطلاعات ناخواسته روی LCD در ابتدای روشن کردن مدار

    من LCD رو روی پرت C راه اندازی کردم. البته فیوز بیتهای JTAG رو هم غیر فعال کردم. ولی ابتدای روشن کردن مدار تمام سطر اول روشن میشه. البته بعد از رسیدن به CLS حذف میشه. من برای رفع مشکل اول برنامه دستور Display off رو استفاده کردم افاقه نکرد. پروتیوس هم درست عمل میکنه و این مشکلو نداره. اول فکر کردم مشکل نویز اول راه اندازی مدار باشه ولی همیشه فقط سطر اول روشن میشه. حال مشکل چیست؟
    Growth for the sake of Growth is the idealogy of cancer cells

    #2
    پاسخ : نمایش اطلاعات ناخواسته روی LCD در ابتدای روشن کردن مدار

    اگه مطمئن هستین که lcd تون درسته برنامه رو بزارید تا بیبینیم مشکل کجاست
    اما اون طوری که شما می گید تو پروتئوس مشکل نداره یا میکزو یا پروگرمر یا ال سی دی خرابه
    برای تشکر از امتیاز + استفاده کنید

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : نمایش اطلاعات ناخواسته روی LCD در ابتدای روشن کردن مدار

      فایل برنامه و شبیه سازی پروتیوس را پلود کردم. به آدرس: :NO:

      http://www.4shared.com/file/22237147/e8354dd3/rotary.html

      البته برای مشاهده پروتیوس باید بعد از unzip کردن زحمت دوباره آدرس دهی به میکرو رو بکشید شرمنده :redface:
      با تشکر :smile:
      Growth for the sake of Growth is the idealogy of cancer cells

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : نمایش اطلاعات ناخواسته روی LCD در ابتدای روشن کردن مدار

        سلام.
        همیشه همینجوره دوست من.
        بعد از اینشیالیز کردن lcd باید صفحه رو پاک کرد وگرنه همون پیکسلهای پساه رو میبینی.
        فقط باید دستور cls رو جزء اولین دستورات بذاری و قبلش از دستورات تاخیری و ... استفاده نکنی.
        اما این یک مساله طبیعی هست و شما هم نگران نباش.
        خیلی هم تقصیر شما نیست , تقصیر بسکامه (احتمالا برنامتون با بسکامه) که موقع اینشیالیز خودش صفحه رو پاک نمیکنه.
        موفق باشید.
        الهم عجل لولیک الفرج

        دیدگاه

        لطفا صبر کنید...
        X