    سلام

    اگه بخوایم از تایمر 2 توی AVR به صورت PWM استفاده کنیم، دستوری که مقدار مورد مقایسه رو به جیستر این تایمر اختصاص میده چیه؟

    توی BASCOM برای تایمر 1 از pwm1a=var و pwm1b=var استفاده میکنیم. برای تایمر 2 چطور؟

    #2
    پاسخ : pwm برای تایمر 2 در AVR

    اسم رجیستر مقایسه ی تایمر 2 OCR2 است.
    There is nothing so practical as a good theory. — Kurt Lewin, 1951

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : pwm برای تایمر 2 در AVR

      OCR2=var

      ببخشید من جواب shockley ندیدم و با هم ارسال کردیم .

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : pwm برای تایمر 2 در AVR

        سلام

        ممنون

        مثل اینکه هنوز خیلی چیزا هست که باید از این سایت یاد بگیرم.