پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS
نوشته اصلی توسط علی طاعتی
سلام اقای اسدی ممنون از پاسخاتون
راه اندازی موتور در مد امرجنسی به منحنی vf نیاز داره ؟
رابطه جریان موتور در ولتاژ و فرکانس پایین تر چیه؟مثلا یه موتور 7.5kw در ولتاژ 45 ولت چقدر جریان کشی داره؟
با تشکر
با سلام
در حالت بی باری موتور 5.5 با ولتاژ 48 ولت و زیر فرکانس 10 هرتز و بالای 2 هرتز زیر 2 امپر جریان میکشه
این در حالیه که همین موتور در بار کامل بین 7 تا 15 امپر جریان میکشه
نه اینکه بگم نمیخواد ولی چون در حالت امرجنسی بیشتر از 60 ثانیه موتور کار نمیکنه یعنی قبل از این زمان به مقصد میرسه لذا حتی نیازی به خروجی سینوسی هم نیست چه برسه به منحتی VF ولی اگر شما میتونی و دوست داری درنظر بگیر خیلی هم عالیه
چیزی که مهمه اینه که ما میخوایم چی بسازیم درایو موتور یا یه برد که اگر اسانسور درحال حرکت بود و بین طبقات برق رفت 60 ثانیه موتور رو با سرعت زیر 10 هزتز بچرخونه نه بیشتر
نوشته اصلی توسط علی طاعتی
کنترولر برد اصلی با کنترولر برد بلک اوت حتما باید جدا باشند؟
نه مهم نیست شما اگه میتونی جدا نکن
ولی خود برد اصلی اسانسور یه قدر مشغول هست که دیگه جا برای کنترل نجات نداره
به همین سادگی :nice:
تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS
ممنونم از جوابتون
آخه من دارم از lpc 1768 استفاده میکنم . هم پایه خیلی اضافه دارم و هم سرعت. :nice:
سیستم نجات جهت حرکت رو چطوری تشخیص میده؟ مثلا اگر کابین بین طبقات بود و برق رفت قائده خاصی داره که به بالا یا پایین حرکت کنه؟
پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS
اون چیزی که اهمیت بیشتری داره اینه که از حداقل توان اسفاده بشه و جهت بالا یا پایین مهم نیست برای همینمدت چند ثانیه موتور رو به سمت بالا حرکت میده و بعد به همون اندازه به سمت پایین حرکت میده هر جهتی که جریان کمتری بکشه موتور تو اون جهت شروع به حرکت میکنه و وقتی تراز طبقه شد عملیات متوقف میشه
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک