پاسخ : مشکل در اتصال استرین گیج به AVR
سلام
به نظر من برای کم کردن ولتاژ از یک 78L05 استفاده کنید
توجه کنید که حتما L باشه چون تلفات کمتری داره و بهتره
البته بهترین کار اینه که 4 تا باتری 1.2 ولتی قابل شارژ بذاری که بشه 4.8 ولت و رگولاتور هم نیاز نداشته باشی
نیازی نیست که منبع رفرنس رو عوض کنید
البته شما میتونید از رفرنس داخلی استفاده کنید
به این نکته هم توجه کنید که هرچی رفرنستون کوچکتر باشه Scale نمونه گیریتون هم کمتر میشه
مثلا اگه رفرنس 2.5 ولت باشه با ADC 10 بیتی هر بیت نشان دهنده ی 0.00244140625 ولت خواهد بود
و اگه رفرنس بازم کمتر بشه مقدار هر پله بازم کوچکتر خواهد شد
فکر کنم بتونید از این روش دیگه اپ امپ رو حذف کنید
اما توصه اینه که یه اپ امپ برای بافر کردن و تقویت جریان و کاهش ولتاژ Diff و در نهایت کاهش نویز استفاده کنید
سلام
به نظر من برای کم کردن ولتاژ از یک 78L05 استفاده کنید
توجه کنید که حتما L باشه چون تلفات کمتری داره و بهتره
البته بهترین کار اینه که 4 تا باتری 1.2 ولتی قابل شارژ بذاری که بشه 4.8 ولت و رگولاتور هم نیاز نداشته باشی
نیازی نیست که منبع رفرنس رو عوض کنید
البته شما میتونید از رفرنس داخلی استفاده کنید
به این نکته هم توجه کنید که هرچی رفرنستون کوچکتر باشه Scale نمونه گیریتون هم کمتر میشه
مثلا اگه رفرنس 2.5 ولت باشه با ADC 10 بیتی هر بیت نشان دهنده ی 0.00244140625 ولت خواهد بود
و اگه رفرنس بازم کمتر بشه مقدار هر پله بازم کوچکتر خواهد شد
فکر کنم بتونید از این روش دیگه اپ امپ رو حذف کنید
اما توصه اینه که یه اپ امپ برای بافر کردن و تقویت جریان و کاهش ولتاژ Diff و در نهایت کاهش نویز استفاده کنید