    سلام تو بیسیک برای فعال شدن وقفه با صفر یه falling داریم یه low level . میخوام بدونم این دو چه فرقی با هم دارن؟ ممنون

    #2
    پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

    سلام.
    falling در حقیقت حالت حساس به لبه پایین رونده هستش که وقتی پالس ورودی به پایه وقفه میکرو ، به لبه پایین رونده رسید میکرو به روتین وقفه خواهد رفت و پس از اون دوباره به سطری از برنامه برمیگرده که از اونجا رفته بوده به روتین وقفه.

    low level در حقیقت حالت حساس به سطح 0 هستش که وقتی پالس ورودی به پایه وقفه میکرو ، به سطح 0 برسه میکرو به روتین وقفه میره و تا زمانی توی روتین خواهد موند که سطح پالس وقفه 0 باشه و اگر به 1 برگرده از روتین خارج خواهد شد و میره ادامه برنامه رو اجرا میکنه.

    موفق باشید.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

      توی حساس به سطح صفر وقتی صفر بیاد توی روتین وقفه نخواهد موند.هی میره تو روتین کارو انجام میده بر میگرده باز دوباره میبینه سطح صفره دوباره وقفه میخوره و میره تو روتین و بر میگرده و این روال تا زمانیکه پایه صفر باشه ادامه پیدا میکنه ولی توی حساس به لبه پایین رونده یکبار که لبه پایین رونده اومد روتین اجرا میشه و بر میگرده والسلام.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

        ممنونم حالا یه سوال دیگم دارم
        برای ورودی های وقفه جهت نویزگیری بهتره یه خازن 100 نانو بزاریم درسته؟ حالا این خازن یه سرش که به خود پایه وقفه متصل میشه اونیکی پایش رو همیشه باید منفی کنیم؟ فرقی نداره وقفه حساس به لبه بالارونده یا پایین رونده باشه؟

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

          یک فیلتر rc در حقیقت درست میکنی که ورودی r به ورودیت و سر مشترک خازن و مقاومت به میکرو و سر دیگه خازن به زمین
          مقاومت و خازن نرمالش 1 کیلو 100 نانو باشه.

          نه فرقی نداره

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

            نوشته اصلی توسط hamedhamidi
            یک فیلتر rc در حقیقت درست میکنی که ورودی r به ورودیت و سر مشترک خازن و مقاومت به میکرو و سر دیگه خازن به زمین
            مقاومت و خازن نرمالش 1 کیلو 100 نانو باشه.

            نه فرقی نداره
            ممنونم. پس مقاومت بالاکش یا پایین کش ورودی وقفه رو چطوری متصل کنم؟ این مدلی که شما میگید نیاز به 2تا مقاومت و یه خازن داره درسته؟ فرقش با استفاده از فقط یه خازن تو ورودی وقفه جیه؟

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

              اگه مدارت نیاز به مقاومت پول پ یا پول دان داره با ورودی این مداری که بت گفتم مقاومت مورد نظرت رو بصورت پول پ یا پول دان اظافه کن دیگه

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

                نوشته اصلی توسط hamedhamidi
                اگه مدارت نیاز به مقاومت پول پ یا پول دان داره با ورودی این مداری که بت گفتم مقاومت مورد نظرت رو بصورت پول پ یا پول دان اظافه کن دیگه
                اینطوری؟


                اگه فقط با یه خازن 100 نانو پین وقفه را زمین کنیم خوب نیست؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : فرق تغییر سطح و تغییر لبه در وقفه های خارجی چیه؟

                  آره این مدل پول دان اش هست.

                  نه خوب نیس چون اون خازنه در اون حالت بصورت آنی باید تغییر ولتاژ بده و هیچ مقاومتی تو مسیرش نیس.مدار باید بصورت RC باشه تا عملکرد صحیح داشته باشه