    #16
    پاسخ : اشکال ساده

    اگه قراره به 1 آمپر برسه برین سراغ سنسور ACS712 یا امثال اینا ..
    اولا
    گذاشتن مقاومت با وات بالا هم مدارتون رو بزرگ میکنه و هم بیریخت ..
    دوما اگه ته مدار یه مدار مبتنی بر ولتاژ باشه ، افت ولتاژ شدید روی مقاومت پدر صاب بچه رو در میاره ...
    و دلایل دیگه که بهتره برین سراغ ACS
    من الان مدارتون رو دیدم ..
    الان جریان کدوم مقاومت واستون مهمه ؟؟
    تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
    علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : اشکال ساده

      یه سوال هم من دارم ... اگه جواب بدین ممنون میشم ..
      چطوری میتونم فرکانس یه پالس رو تغییر بدم ؟؟
      میدونین که با PWM نمیشه .. فقط دیوتی سایکل عوض میشه ..
      ولی من میخوام فرکانس عوض بشه ...
      چطوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
      علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : اشکال ساده

        نوشته اصلی توسط sinaitg
        یه سوال هم من دارم ... اگه جواب بدین ممنون میشم ..
        چطوری میتونم فرکانس یه پالس رو تغییر بدم ؟؟
        میدونین که با PWM نمیشه .. فقط دیوتی سایکل عوض میشه ..
        ولی من میخوام فرکانس عوض بشه ...
        چطوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
        چرا از سیگنال ژنراتور های avr استفاده نمیکنی؟ مداراش تو اینترنت پره...

        یه سرچی بزنی گیر میاری اگه طریقه ساختشم میخوای باید برای تو سایت های زبان اصلی

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : اشکال ساده

          نوشته اصلی توسط sinaitg
          اگه قراره به 1 آمپر برسه برین سراغ سنسور ACS712 یا امثال اینا ..
          گذاشتن مقاومت با وات بالا هم مدارتون رو بزرگ میکنه و هم بیریخت ..
          دوما اگه ته مدار یه مدار مبتنی بر ولتاژ باشه ، افت ولتاژ شدید روی مقاومت پدر صاب بچه رو در میاره ...
          و دلایل دیگه که بهتره برین سراغ ACS
          دوست عزیز کنتور برق خونه شما با همین روش مصرف برق رو اندازه گیری میکنه!
          مقاومت شنت هم باید مقدار ناچیزی انتخاب بشه، مثلآ 0.05 و البته برای جریان های بالاتر در سطح چند میلی اهم.
          و ADC بصورت تفاضلی با گین بالا افت ولتاژ رو میخونه.
          سنسور های ACS بر اساس اثر هال عمل کرده و ب خاطر نویز و آفستی ک در دیتاشیت ذکر شده، برای جریان های زیر 1A مناسب و دقیق نیستند.

          موفق باشید.

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : اشکال ساده

            نوشته اصلی توسط aliagp

            ببینین دوستان من دارم به این صورت ولتاژ رو میخونم...
            اون مقاومت رو باید کجاش بزارم؟ هرجایی میزارم میریزه به هم
            بهتره مقادیر مقاومت ها رو ب مقدار خیلی بزرگتری تغییر بدید،
            و نسبت تقسیم ولتاژ رو هم بیشتر کنید.
            مثلآ برای بالایی 40k و پایینی 10k.
            در این حالت میتونید ولتاژ های تا 25 ولت رو بخونید.

            برای اندازه گیری جریان باید ولتاژ رو تفاضلی بخونید.
            یعنی 2 تا از پین های adc رو بخونید و تفریق کنید یا از adc در مد تفاضلی استفاده کنید.
            ی مقدار بگردید داخل نت در موردش زیاد مطلب پیدا میکنید.

            موفق باشید.

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : پاسخ : اشکال ساده

              نوشته اصلی توسط MReza.p
              بهتره مقادیر مقاومت ها رو ب مقدار خیلی بزرگتری تغییر بدید،
              و نسبت تقسیم ولتاژ رو هم بیشتر کنید.
              مثلآ برای بالایی 40k و پایینی 10k.
              در این حالت میتونید ولتاژ های تا 25 ولت رو بخونید.

              برای اندازه گیری جریان باید ولتاژ رو تفاضلی بخونید.
              یعنی 2 تا از پین های adc رو بخونید و تفریق کنید یا از adc در مد تفاضلی استفاده کنید.
              ی مقدار بگردید داخل نت در موردش زیاد مطلب پیدا میکنید.

              موفق باشید.

              اقا دستت درد نکنه...

              حله. :wow:

              باور کن نمیدونستم باید از دو تا پایه استقاده کرد خخخخخخخخخخخخخخخ

              همین الان میبندمش. لطف بزرگی کردی :nice: