سلام دوستان.
در این پست قصد دارم نحوه ی تشخیص قطع شدن LM35 را بنویسم.
برای این کار فقط کافیست یک مقاومت 10مگا اهم ( یا بیشتر) را به خروجی سنسور متصل کنید و سر دیگرش را هم به تغذیه 5 ولت متصل نمایید(پول پ).
حالا اگر پایه وسط سنسور به هر نحوی قطع شد، ولتاژ 5 ولت به ADC میکرو میرسد و شما دمای بالای 400 درجه را در برنامه خواهید داشت (میتونید تو پرو تئوس شبیه سازی کنید)و اگر پایه پایه مثبت تغذیه میکرو قطع شد، شما عدد صفر را در میکرو خواهید داشت( البته این یکی تو عمل جواب میده و در پروتئوس کار نمیکنه) و اگر پایه منفی سنسور قطع بشه شما باز دمای بالای 400 را در برنامه خواهید داشت( این یکی هم تو پروتئوس جواب میده)

حالا توی برنامه هر جا دیدید دماتون از 400 بیشتر شد یا دما تون صفر شد، تشخیص بدید که سنسورتون قطع شده. همین
در این پست قصد دارم نحوه ی تشخیص قطع شدن LM35 را بنویسم.
برای این کار فقط کافیست یک مقاومت 10مگا اهم ( یا بیشتر) را به خروجی سنسور متصل کنید و سر دیگرش را هم به تغذیه 5 ولت متصل نمایید(پول پ).
حالا اگر پایه وسط سنسور به هر نحوی قطع شد، ولتاژ 5 ولت به ADC میکرو میرسد و شما دمای بالای 400 درجه را در برنامه خواهید داشت (میتونید تو پرو تئوس شبیه سازی کنید)و اگر پایه پایه مثبت تغذیه میکرو قطع شد، شما عدد صفر را در میکرو خواهید داشت( البته این یکی تو عمل جواب میده و در پروتئوس کار نمیکنه) و اگر پایه منفی سنسور قطع بشه شما باز دمای بالای 400 را در برنامه خواهید داشت( این یکی هم تو پروتئوس جواب میده)

حالا توی برنامه هر جا دیدید دماتون از 400 بیشتر شد یا دما تون صفر شد، تشخیص بدید که سنسورتون قطع شده. همین