اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

استفاده از rs485

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : استفاده از rs485

    پایه rx میکرو که خورده به پایه RO رو با 10 کیلو پول پ کنم؟

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : استفاده از rs485

      نوشته اصلی توسط gbg
      پایه rx میکرو که خورده به پایه RO رو با 10 کیلو پول پ کنم؟
      نه لازم نیست
      بدون اون من قشنگ جواب گرفتم
      زندگی یعنی امید و حرکت
      کارهایتان را آغاز کنید، توانایی انجام دادنش را بدست خواهید آورد
      سوالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند در پیام خصوصی جواب داده نمی شود.
      برای تشکر از دکمه تشکر کنار هر پست استفاده کنید، پست هایی که فقط حاوی تشکر هستند پاک می شوند.
      به دلیل کار بر روی پایاننامه و دفاع، مدتی نیستم!

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : پاسخ : استفاده از rs485

        نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
        نه لازم نیست
        بدون اون من قشنگ جواب گرفتم
        اوکی با 10 کیلو پول پ کردم نویز دریافت درست نشد ولی اون مقاومت 120 اهمی رو زدم نویزم از بین رفت و درست شد الان دستگاه ها هم ارسال و دریافت دارن

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : پاسخ : استفاده از rs485

          نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
          در تکمیل توضیحات دوستمون باید بگم که اگر از MAX487 , MAX1487 استفاده کنی میتونی حداکثر 128 گیرنده فرستنده داشته باشی و در آن واحد فقط یکی میتونه فرستنده باشه و بقیه گیرنده باید باشن(البته فرستنده در طول کار میتونه تغییر کنه). ولی اگر از MAX485 استفاده کنی حداکثر 32 گیرنده فرستنده میتونی داشته باشی.

          حدکثر طول کابلت هم میتونه 4000 فوت باشه که حدود 1200 متر میشه

          اون مقاومت هم برای جلوگیری از سوختن آی سی هست و اگر کابل ارتباطی طولش زیاد باشه باید اون مقاومت رو بزاری. در ضمن برای حفاظت بیشتر توی کارای حساس از ی آی سی استفاده میشه به جای اون مقاومت. البته اسم آی سی رو نمیدونم :sad:
          آقای ایمانی فر اون آی سی یادت نیومد چیه؟
          الان ارسال دریافتم درست شده ولی آی سی بعد مدتی کار کردن میسوزه

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : پاسخ : استفاده از rs485

            نوشته اصلی توسط gbg
            اوکی با 10 کیلو پول پ کردم نویز دریافت درست نشد ولی اون مقاومت 120 اهمی رو زدم نویزم از بین رفت و درست شد الان دستگاه ها هم ارسال و دریافت دارن
            باسلام
            این مقاومت 120 اهمی مهم هست
            برای حذف جی تر هست
            تو مسیرهایی که طولانی هست خاصیت خازنی با عث تاخیر در دریافت اطلاعات میشه
            به اصطلاح Jitter ایجاد میشه
            یک سرچی فرمایید

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : پاسخ : استفاده از rs485

              نوشته اصلی توسط S.R.F
              باسلام
              این مقاومت 120 اهمی مهم هست
              برای حذف جی تر هست
              تو مسیرهایی که طولانی هست خاصیت خازنی با عث تاخیر در دریافت اطلاعات میشه
              به اصطلاح Jitter ایجاد میشه
              یک سرچی فرمایید

              الان ماژول ها بعد مدتی کار کردن میسوزه و ارسال و دریافت ندارن

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : پاسخ : استفاده از rs485

                نوشته اصلی توسط gbg
                الان ماژول ها بعد مدتی کار کردن میسوزه و ارسال و دریافت ندارن
                'باسلام
                گراند ها یکی نیستند احتمالا

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : استفاده از rs485

                  سلام نه یکی بودن
                  به هر حال من بی خیال پروژه شدم

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : استفاده از rs485

                    max ها رو با مقاومت و دیود TVS محافظت بفرما

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : استفاده از rs485

                      چطوری محافظت بفرمابمش؟

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : استفاده از rs485

                        از ترمینال باس تا پایه max یک مقاومت حدود 82 اهم سری بفرما
                        از هر پایه max تا زمین یک عدد دیود TVS حدود 6 ولت متصل بفرما ( شبیه دیود زنر برعکسه ، آند به زمین وصل میشه)
                        الهی آمین
                        حفاظت های گرون تری هم هست که خیلی نمیصرفه - قطعاتش خیلی گرونه -
                        برای اطلاعات بیشتر RS485 Protect رو سرچ بنما

                        دیدگاه

                        لطفا صبر کنید...
                        X