پاسخ : حداکثر سرعت ADC در STM32F103
در واقعیت نمونه برداری با سرعت زیاد نویز بیشتری وارد سیستم می شود.
اما در STM نیاز به پر شدن یک خازن دارید که از آن سمپل برداشته میشود برای اندازه گیری باید از بافر با قابلیت جریان دهی زیاد استفاده کنید وگر نه نویز اندازه گیری زیاد میشود. در حال حاضر شما 1.5 سیکل به پر شدن آن خازن نسبت میدهید، که عدد بسیار کمی هست و کیفیت بافر ورودی مهم می شود.
یک بخش از نویز هم مربوط به فرکانس کاری سیستم هست که ریل تغذیه را بسیار به هم میریزد باید حتما برای ولتاژ رفرنس از فیلتر مناسب استفاده کنید.
این فایل "AN2834Application noteHow to get the best ADC accuracyin STM32 microcontrollers" حتما بخوانید واقعا کاربردی نوشته شده است. به خصوص بخش
2.2.6 Effect of the analog signal source resistance
نوشته اصلی توسط Hesam_M
نمایش پست ها
اما در STM نیاز به پر شدن یک خازن دارید که از آن سمپل برداشته میشود برای اندازه گیری باید از بافر با قابلیت جریان دهی زیاد استفاده کنید وگر نه نویز اندازه گیری زیاد میشود. در حال حاضر شما 1.5 سیکل به پر شدن آن خازن نسبت میدهید، که عدد بسیار کمی هست و کیفیت بافر ورودی مهم می شود.
یک بخش از نویز هم مربوط به فرکانس کاری سیستم هست که ریل تغذیه را بسیار به هم میریزد باید حتما برای ولتاژ رفرنس از فیلتر مناسب استفاده کنید.
این فایل "AN2834Application noteHow to get the best ADC accuracyin STM32 microcontrollers" حتما بخوانید واقعا کاربردی نوشته شده است. به خصوص بخش
2.2.6 Effect of the analog signal source resistance
دیدگاه