اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

هارمونیک و انفجار خازن ها

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    هارمونیک و انفجار خازن ها

    دوستان سلام
    میخواست بدونم که هارمونیک چه طوری باعث انفجار خازن دستگاه ها میشه oo:
    خیلی برام مهمه باید برم کنفرانس بدم :cry2: هر کی هر چی میدونه بگه
    منتظرم :bye
    شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد خود را برای سجده آدم رضــــا نکرد
    شیطان هـــزار مرتبه بهتر ز بی نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد

    #2
    پاسخ : هارمونیک و انفجار خازن ها

    سلام،
    دلیلش اینه که استقامت الکتریکی عایق خازن با افزایش فرکانس نسبت عکس داره . :bye

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : هارمونیک و انفجار خازن ها

      با سلام
      شرمنده فکر کنم دیر این تاپیک رو دیدم
      یه مثال : یه شبکه ی 50 هرتز داریم یه مصرف کننده dc رو با یه یکسو کننده به این شبکه وصل می کنیم این مصرف کندده dc با اینورتور کار می کنه با جریان کشیدن از این شبکه و با توجه به ویژگی های بار هارمونیک های 100 و 200 هرتزی تولید می شه با وارد شدن این هارمونیک ها به شبکه بانک های خازنی که به صورت موازی با شبکه قرار گرفتن بیشتر از همه تحت تاثیر قرار می گیرن چون نصبت به تغییر فرکانس عکس العمل نشون می دن
      اگه بانک خازنی ما تو یه شبکه 2000 میکرو فاراد باشه با توجه به فرکانس 50 هرتز و دامنه ی 400 ولتی ولتاژ خط جریانی به این مقدار می کشه :
      xc = 1 /6.28 (50) (0.002)
      ic =400 / xc
      ic =490 A
      حالا با ایجاد هارمونیک 200 هرتزی اگه دامنه این هارمونیک 100 ولت باشه جریان خازن در مقابل این هارمونیک چقدره؟
      IC = 490 A
      حالا هر چی دامنه ی این هارمونیک ها یا فرکانس اونها بیشتر بشه جریان خازن ها به شدت زیاد میشه .
      نتیجه این جریان های زیاد تاثیر روی دوقطبی های دی الکتریک و تلفات حرارتی رو صفحات خازنه که باعث انفجار میشه :nerd:
      موفق باشید....
      هر کجا هستم، باشم / آسمان مال من است / پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است ...
      بعضی وقت ها آدما طوری می بینن که نمی بینن، بعضی وقت ها طوری می بینن که اشتباه می بینن، بعضی وقت ها می بینن ولی سعی می کنن مثل دیگران ببینن، ولی موفق اون کسی که سعی می کنه متفاوت و قشنگ ببینه.

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : هارمونیک و انفجار خازن ها

        سلام
        دوتا سوال برام پیش اومد :
        یکی اینکه بهترین راه برای خنثی کردن این نوع هارمونیک چیه ؟ :question:
        ودوم اینکه کدوم هارمونیک ها (از نظر شماره) میتونن موجب این انفجارها در خازن های بانک خازنی بشن؟
        شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد خود را برای سجده آدم رضــــا نکرد
        شیطان هـــزار مرتبه بهتر ز بی نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : هارمونیک و انفجار خازن ها

          oo: سوالاتی که پرسیدم اشتباه بود که کسی جواب نمیده ؟
          شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد خود را برای سجده آدم رضــــا نکرد
          شیطان هـــزار مرتبه بهتر ز بی نـــــــــــماز او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : هارمونیک و انفجار خازن ها

            http://mehrdad001.persiangig.com/document/Maghale/
            اگر چیزی را می دانید در اختیار کسی که نمی داند و می پرسد قرار بدهید.نترسید که اگر به او بگویید بیشتر از شما خواهد دانست.چراکه دیر یا زود از کس دیگری خواهد پرسید.پس نام نیکوی یاد دهنده دانش به او را از آن خود کنید.

            پارسی را پاس داریم

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : هارمونیک و انفجار خازن ها

              با سلام
              فرمایش دوستان درست هست البته یک مسعله دیگه این میتونه باشه که سیستم در فرکانس خاصی (معمولا هارمونیک های بالا ) وارد حالت تشدید میشه یعنی ضریب توان در آن فرکانس یک میشه و بعد از چندین سیکل جریان خازن زیاد شده و منفجر میشه (در این حالت امکان داره دامنه هارمونیک مورد نظر کم باشه ولی باز باعث تخریب خازن میشه ) فکر کنم اگه فیوز خازن ها مناسب انتخاب بشه و بتونه سریع عمل کنه این مشکل حل بشه و یا از فیلتر های اکتیو یا ژسیو کنار خازن ها استفاده بشه باز مشکلات هارمونیک کمتر میشه و.........

              دیدگاه