    سلام دوستان
    من امروز یک برنامه ساده نوشتم که زمانی که دوتا ورودی 1 بود و یک شسی فعال شد portc.5 رو یک کنه . برنامه درست کار می کرد . تا این که یک کنتاکتور 24 ولت dc رو کنارش سوییچ کردم و بلافاصله میکرو ریست می شد . من از یک منبع تغغذیه استفاده کردم که یکی از خروجی های منبع تغذیه رو وصل کردم به میکرو و یکی از خروجی های منبع تغذیه که روی 24 ولت گذاشته بودم وصل کردم به کنتاکتور . به محض این که کنتاکتور عمل می کرد یا قطع می شد portc.5 که قبلا یک شده بود 0 میشد . توضیح اینکه کنتاکتور من 1.4 امپر میکشه و بعد از مدت کوتاهی به 950 ملی امپر می رسه . حالا دو حالت پیش میاد یا درلحظه راه اندازی کنتاکتور به علت جریان 1.4 امپری افت ولتاژ ایجاد میشه و میکرو ریست میشه .حالت دوم اینکه کنتاکتور نویز اینجاد میکنه و میکرو ریست می شه . اخه من حتی از فاصله یکی دو متری هم این کنتاکتور رو قطع و وصل کردم ولی باز هم میکرو ریست میشد . تغذیه میکرو هم از تغذیه کنتاکتور جدا هستش یعنی یکیش وصله به out1 و یکی دیگه وصله به out2 .
    منتظر نظرات دوستان هستم
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html

    #2
    پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

    بنام خدا
    با سلام
    نوشته اصلی توسط nex2004
    سلام دوستان
    من امروز یک برنامه ساده نوشتم که زمانی که دوتا ورودی 1 بود و یک شسی فعال شد portc.5 رو یک کنه . برنامه درست کار می کرد . تا این که یک کنتاکتور 24 ولت dc رو کنارش سوییچ کردم و بلافاصله میکرو ریست می شد . من از یک منبع تغغذیه استفاده کردم که یکی از خروجی های منبع تغذیه رو وصل کردم به میکرو و یکی از خروجی های منبع تغذیه که روی 24 ولت گذاشته بودم وصل کردم به کنتاکتور . به محض این که کنتاکتور عمل می کرد یا قطع می شد portc.5 که قبلا یک شده بود 0 میشد . توضیح اینکه کنتاکتور من 1.4 امپر میکشه و بعد از مدت کوتاهی به 950 ملی امپر می رسه . حالا دو حالت پیش میاد یا درلحظه راه اندازی کنتاکتور به علت جریان 1.4 امپری افت ولتاژ ایجاد میشه و میکرو ریست میشه .حالت دوم اینکه کنتاکتور نویز اینجاد میکنه و میکرو ریست می شه . اخه من حتی از فاصله یکی دو متری هم این کنتاکتور رو قطع و وصل کردم ولی باز هم میکرو ریست میشد . تغذیه میکرو هم از تغذیه کنتاکتور جدا هستش یعنی یکیش وصله به out1 و یکی دیگه وصله به out2 .
    منتظر نظرات دوستان هستم
    لطفا شماتیک دقیق مدار را جهت بررسی ، در اینجا قرار دهید

    با احترام
    89/2/12

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

      احتمالا اگر فیوز بیت BODEN رو Disable کنی مشکلت حل میشه . اگه نشد فیوزبیت BODLEVEL رو روی 2.7v تنظیم کن .
      [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

        خوب من می خام اصلا افت ولتاژی روی تغذیه میکرو ایجاد نشه
        انجمن LABVIEW
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
        اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
        http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

          سلام
          برنامه + شماتیک رو توی لینک زیر اپلود کردم . این مداریه که من بستم . البته سر راه led یک مقاومت 10k گذاشتم . من نظرم اینه که ربطی به نویز نداره چون از فاصله 1.5 متری هم تست کدرم این اتفاق افتاد . نظرم بشتر روی اینه که زمانی که کنتاکتور جذب میکنه و 1.5 امپر میکشه افت ولتاژ ایجاد میشه و میکرو ریست میکنه
          . اخه جالب اینجاست که زمانی که کنتاکتور قطع هم میشه این اتفاق باز هم تکرار میشه . توضیح اینکه منبع تغذیه من از نوع 3 امپری ازمایشگاهی هستش.
          طرز کار مدار زیر به این صورت هستش . زمانی که هر دو سوییچ on باشند با فشار دادن شسی led سبز رنگ روشن میشه هر زمان که یکی از سوییچ ها قطع بشه یا هردو او led خاموش میشه .
          http://www.4shared.com/file/7ZENr6FG/1_online.html
          http://www.4shared.com/file/Czt7y7eY/noname3.html
          انجمن LABVIEW
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
          اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
          http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

            یک سلف 1mH سر راه تغذیه میکرو بذار و تغذیه رله فرمان کنتاکتور و از تغذیه میکرو جدا کن و با اپتو رله رو فرمان بده. بین دو سر کنتاکت نرمالی اپن رله هم یک خازن مولتی لایر 10 نانو 600 ولت بگذار انشالله دیگه ریست نشه.

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ول&#15

              سلام و تشکر از اینکه جواب دادید
              من مدارم رو می خام توی یک تابلو بزارم که داخل این تابلو حدودا 10 تا کنتاکتور 24 ولت هستش + یک power suply 24 ولت 40 امپر . من نمی خام دست به کنتاکتورها بزنم . حتی می خام تغذیه میکرو هم از power suply باشه . در ضمن power من از نوع سوییچینگ هستش . یک چیز جالب دیگه اینکه وقتی که کنتاکتور قطع هم میشه باز هم میکرو ریست میشه
              با تشکر
              انجمن LABVIEW
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
              اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
              http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                یک خازن 1000 میکرو فاراد در نزدیکترین محل به تغذیه میکرو بذار. مشکل حل میشه.
                ...............................................

                آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
                Ctrl+C , Ctrl+V
                .................................................. ....

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                  عزیز جان ،لطف کن نزدیک پایه ورودی تغذیه میکرو یه خازن 100nبگذار و سر راه ورودی هم یه سلف 47nH ، و دیگه اینکه خط GND مدارت رو به شاسی تابلو وصل کن و به یک دیود بصورت بایاس معکوس دو سر منبع 24 ولتی بگذار تا جریان برگشتی سیم پیچهای کنتاکتور ها رو حذف کنه،موفق باشی به این مدار دقت کن




                  راستی کنتاکتور ها ac هستند یا dc ؟

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                    کنتاکتور ها هم با AC کار می کنن هم با DC ولی ما با DC راه اندازیشون می کنیم
                    با تشکر فراوان
                    انجمن LABVIEW
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
                    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                      سلام
                      این مشکل فقط با گذاشتن یک دیود معکوس در دوسر کنتاکتور حل میشه چون وقتی کنتاکتور خاموش میشه یک ولتاژمعکوس روی مدار لقا میکنه
                      که باعث ریسد شدن مدار میشه
                      بعضی از مدلهای کنتکتورهای dc وجود داره که این دیود معکوس روی خودش داره

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                        روی تغذیه رله باید یک دیود 1n5822 به صورت بر عکس بزاری تا جریان برگشتی سلف رله نویز درست نکنه
                        - منم این تجربه رو داشتم-
                        تشکر لازم نیست

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                          دیود گزاشتم یکم بهتر شده ولی نه صددرصد . حتی از خازن های 2400UF و 100NF هم استفاده کردم .
                          البته هنوز مدار اقای MAJID-BN رو تست نکردم که از ایشان تشکر می کنم
                          انجمن LABVIEW
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
                          اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                            نوشته اصلی توسط nex2004
                            دیود گزاشتم یکم بهتر شده ولی نه صددرصد . حتی از خازن های 2400UF و 100NF هم استفاده کردم .
                            البته هنوز مدار اقای MAJID-BN رو تست نکردم که از ایشان تشکر می کنم
                            سلام
                            دوست عزیز با دیود هرزگری که گذاشتی یک خازن 100 میکرو فارادی هم موازی کن. فکر کنم مشکلت حل بشه.

                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت

                              با سلام
                              دوست عزیز مشکل شما به خاطر تخلیه شدت بار الکتریکی موجود بر روی سیم پیچهای کنتاکتوره! اصطلاحا به این نویزها Electromagnetic Interference(EMI) مگن .متاسفانه میکروهای AVR بیشتر از PIC به این نویزهای حساس اند و هیچ ربطی هم به فاصله ی میکرو از کنتاکتور نداره. من تو یه سایتی خونده بودم که برای جلوگیری از این تاثیرات بهترین روش استفاده از یک قاب فلزیه که قطب منفی دستگاه به بدنه ی فلزی و بدنه فلزی نیز به وسیله سیمی به لوله و یا زمین وصل بشه. این مورد رو من خودم تجربه کردم و واقعا این قاب فلزی به عنوان یک نویزگیر قوی عمل میکنه. من تو لینک زیر براتون سمینار 2004 شرکت میکروچیپ رو گذاشتم که در مورد نویز و عوامل نویز و راه های مقابله با این مشکل رو نوشته به نظر من اگه یه نگاهی به این فایلها بندازید بیشتر میتونید در مورد نویزهای ناخواسته اطلاعات کسب کنید.

                              https://www.opendrive.com/files?6397100_IhRR2

                              موفق باشید