اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

کالیبراسیون AVR,LM35

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    کالیبراسیون AVR,LM35

    با سلام

    کالیبراسیون LM35 چطوریه یعنی مثلا طبق برنامه زیر پس از ریخته شدن مقدار از یک کانال در متغیر A چرا باید A/2.066 یا A/2.4 کنیم

    ( 0 ) A=GET_ADC
    A=A/2/.4 :cry2:

    #2
    پاسخ : کالیبراسیون AVR,LM35

    بستگی به ولتاژ رفرنس داره خوب.
    با توجه به اینکه lm35 به ازای هر درجه 10 میلی ولت میده پس اگه از ولتاژ رفرنس داخلی که 2.56 ولت ثابت هست مقدار adc همون دماست و نیاز به ضرب عددی نیست! البته به شرطی که 8بیتی کار کنید!
    دلیلشم اینه: 2560 میلی ولت / 256 برابر 10 میلی ولته!
    [img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : کالیبراسیون AVR,LM35

      ببخشید من فراموشم شده بود با ولتاژ 5 ولت خارجی به عنوان رفرنس لطفا محاسبه کامل تویح بدید ممنونم

      دیدگاه

      لطفا صبر کنید...
      X