    #16
    پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

    نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
    مدل دتکتور و دستگاه هم بی تاثیر توی مواردی که گفتم نیست
    من از همون اول می خاستم ببینیم دستگاه چه نوعیه آدرس پذیر یا متعارف
    اجرای هر کدوم از اونا جهت تغذیه و اتصال به دستگاه نیاز به 4 سیم داره
    مگه اینکه فقط یک دتکتور آزیر سرخود بدون دستگاه نصب کنید اون موقع سیم کمتری میخاد
    دوستانی که با سیم های کمتری اون رو وصل کردن خوشحال میشم بدونم چطوری اون کار رو کردن


    واسه دتکتور دودی و حرارتی که شکی نیست با سه سیم انجام شدنیه(نحوه اتصالش رو تو صفحه قبل گذاشتم)، واسه دتکتور گازی ظاهراً به خاطر ارتباط با مراکز اعلام حریق ، یک منبع تغذیه کمکی برای آشکار ساز مورد نیازه که کلی هم سوال واسش پیش اومده، شما جواب اینا رو میدونید؟

    میدونید چرا نوع گازی به تغذیه کمکی نیاز داره؟ واصلاً این تغذیه کمکی به کدوم پایه و ترمینال وصل میشه؟
    پایه 3 چه کاربردی داره؟
    تو سیستم آدرس پذیر، سیم کشی چه جوریه و چه فرقی با متعارف داره؟



    قبلن تشکر میکنم

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

      دتکتور های فلیم و گاز اون دردسر رو دارن




      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

        نوشته اصلی توسط سعید باقرانی
        دتکتور های فلیم و گاز اون دردسر رو دارن




        چه دردسری؟ اینکه تغذیه کمکی لازم دارن؟
        فلیم چه نوع دتکتوریه؟
        میشه جوابهای سوالای بالا رو واضح بگید؟

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

          یعنی واقعاً کسی نیست که این سوالا رو جواب بده!!؟

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

            نوشته اصلی توسط آریانژاد
            چه دردسری؟ اینکه تغذیه کمکی لازم دارن؟
            فلیم چه نوع دتکتوریه؟
            میشه جوابهای سوالای بالا رو واضح بگید؟
            دتکتور فلیم همون دتکتور های شعله است
            منظورم از دردسر همون تغذیه کمکی ه


            اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

              نوشته اصلی توسط سعید باقرانی

              دتکتور فلیم همون دتکتور های شعله است
              منظورم از دردسر همون تغذیه کمکی ه


              شعله ای که انگار همون 3 سیم کافیه واسش طبق نقشه، مگه نه؟
              من بالا سه تا سوال پرسیدم که بد جوری رفته تو فکرم، شما جوابشو میدونید؟

              نوشته اصلی توسط آریانژاد
              میدونید چرا نوع گازی به تغذیه کمکی نیاز داره؟
              پایه 3 به جز این دیگه چه کاربردی میتونه داشته باشه؟
              تو سیستم آدرس پذیر، سیم کشی چه جوریه؟

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                سلام به همگی

                یا کسی جوابه این سوالا رو نمیدونه، یا میدونه و نمیگه(شوخی کردم، تو این انجمن کسی این جوری نیست)
                آخه پس چرا جواب نمیده کسی؟ :sad:

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                  نوشته اصلی توسط telmak
                  دوست گرامی ختما که چهار سیم لازم نیست میتوان از منفی مشترکا استفاده کرد
                  توی کاتالوگ دتکتور هم که اورده شده
                  http://www.ariak.com/ProductsViewer.aspx?rand=QyuY6e681sawMmY2Ly6fhg==
                  توی 1 دونه شاید بشه

                  فرض کنید 3 تا دتکتور گاز رو به پنل وضل کنی
                  دتکتور وسطی چند تا سیم می خاد
                  اولی چطور
                  مطمئنن آخری 2 تا سیم بیشتر احتیاج نداره

                  حالا چطوری می خاین اون 2 تایی رو که گفتم با 3 تا سیم وصل کنید


                  اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                    اگه 10 تا هم دتکتور داشته باشی که تو یک زون باشن، با همون 3 تا سیم میشه، فقط زون های مختلف هستن که نیاز به سیم کشی جداگانه دارن، توی هر زون، دتکتورها با هم موازی میشن پس نیاز به سیم اضافه ایی نیست، تازه اگه تغذیه دتکتور 220 باشه که 2 تا سیم واسش کافیه، اینا رو که خودت بهتر از من میدونی، مگه اینکه سیستم آدرس پذیر باشه که شاید اونجا جوره دیگه ایی باشه که من نمیدونم، متاسفانه پرسیدم هم کسی جوابمو نداد، ولی انصافاً جواب اون سه تا سوالی که بالا داشتم رو میدونی؟

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                      به نشریه مراجعه کنید و ببنید استاندارد چیه
                      شاید بشه توی بعضی از دتکتور های خاص سیم کمتری هم مصرف کنی
                      استاندارد و تایید نقشه مهم تره و همچنین نمیدونی چه نوع دتکنتوری استفاده می شه


                      اون سوالات ت رو هم نمیدونم جیه


                      اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                        کدوم جلد و صفحه از نشریه در مورد این موضوع صحبت کرده!؟ من که هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم :sad:
                        این که گفتین سوالهام رو نمیدونید چیه، من برداشتم این بود که صورت سوالو نمیدونی چیه واسه همین دوباره اینجا مطرحش میکنم، ممنون میشم اگه جوابمو بدین

                        نوشته اصلی توسط آریانژاد
                        میدونید چرا نوع گازی به تغذیه کمکی نیاز داره؟
                        پایه 3 دتکتور به جز این دیگه چه کاربردی میتونه داشته باشه؟
                        تو سیستم آدرس پذیر، سیم کشی چه جوریه؟

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                          نوشته اصلی توسط آریانژاد
                          کدوم جلد و صفحه از نشریه در مورد این موضوع صحبت کرده!؟ من که هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم :sad:

                          جلد دوم نشریه 110



                          """"""""&q uot;"""""""&quo t;"""""""" """"""""&q uot;"""""""&quo t;"""
                          میدونید چرا نوع گازی به تغذیه کمکی نیاز داره؟
                          پایه 3 دتکتور به جز این دیگه چه کاربردی میتونه داشته باشه؟
                          تو سیستم آدرس پذیر، سیم کشی چه جوریه؟
                          """"""""&q uot;"""""""&quo t;"""""""" """"""""&q uot;"""""""&quo t;"""""



                          دتکتور های فلیم و گاز بخاطر جریان بالایی که دارن نیاز به تغذیه کمکی دارن
                          پایه 3 توی چه دتکتوری منظورته به کاتالوگ ها مراجعه کنید
                          توی سیستم آدرس پذیر برای چه دتکتوری

                          آدرس پذیر گاز و فلیم :
                          دتکتور گاز و فلیم رو به یه دستگاه دی
                          ه به اسم اینترفیس وصل می کنن
                          خود دستگاه اینتر فیس مثل دستگاه متعارفه
                          مثلن اینترفیس 8 زون می تونه 8 زون مختلف برای دتکتور های گاز یا فلیم ایجاد کنه و 8 تا آدرس به سیستم ادرس پذیر بده
                          دتکتور گاز و فلیم مستقیم توی لوپ نمیاد و حتمن باید اینترفیس استفاده کنی .





                          اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                            یعنی سیستم آدرس پذیر فقط واسه فلیم و گاز استفاده میشه؟
                            با چندتا سیم میاد به اینترفیس ؟
                            دتکتورهاش هم فرق میکنه دیگه؟ چون احتمالاً پایه های بیشتری باید داشته باشه؟

                            راستی تو جلد دوم پیداش نکردما، تو بخش آشکارسازها هم که چیزی نبود.

                            ممنون از جوابتون، قبلاً تشکر میکنم.

                            دیدگاه


                              #29
                              پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                              نوشته اصلی توسط آریانژاد
                              یعنی سیستم آدرس پذیر فقط واسه فلیم و گاز استفاده میشه؟
                              با چندتا سیم میاد به اینترفیس ؟
                              دتکتورهاش هم فرق میکنه دیگه؟ چون احتمالاً پایه های بیشتری باید داشته باشه؟

                              راستی تو جلد دوم پیداش نکردما، تو بخش آشکارسازها هم که چیزی نبود.

                              ممنون از جوابتون، قبلاً تشکر میکنم.
                              نه سیستم ادرس پذیر همرو ساپورت می کنه
                              گاز و فلیم در ادرس پذیر باید قبلش به اینترفیس وصل بشه
                              4 سیم
                              دتکتور هاش 2 سیمه است البته با نوع متعارف فرق داره
                              بررسی می کنم ببینم کجای جلد 2 نوشته

                              سیستم متعارف فقط اتصال کوتاه ایجاد می کنه و از اضافه جریان مشخص میشه توی کدوم زون حریق رخ داده و مشخص نیست کدوم دتکتور
                              سیستم ادرس پذیر دقیقا مشخص می کنه کدوم دتکتور اعلام حریق کرده هر دتکتور یک کد ارسال می کنه


                              اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن البرت انیشتن

                              دیدگاه


                                #30
                                پاسخ : راهنمایی در مورد سیستم اعلام حریق

                                آقا سعید پس باید یه پایه دیگه داشته باشه که مشخص کننده اون دتکتور باشه دیگه، یه چیزی مثل کابل دیتا که اون دتکتور رو به سیستم اصلی معرفی کنه، اینجوری که واسه هر دتکتور یه سیم باید در نظر گرفته بشه
                                یا شاید هم اطلاعات دیکد میشن با یه کابل میان، نمیدونم!
                                دتکتورها به اینترفیس وصل میشن فقط دیگه؟ یعنی سیستم مرکزی توی متعارف حذف میشه دیگه؟

                                آژیرها هم از همین اینترفیس تغذیه میشن؟

                                دیدگاه