    #31
    پاسخ : جلوگیری از ورود نویز کلید قطع و وصل فلزی در بدنه یک دستگاه فلزی به میکرو

    سلام.
    البته شما نفرمودید میکروی مورد استفاده چیه ولی از ظواهر امر بر میاد که AVR باشه. این pdf رو مطالعه بفرمایید شاید بدرد خورد:
    http://hata6417.persiangig.com/document/Use%20avr%20in%20industrial%20Space.pdf

    دیدگاه


      #32
      پاسخ : جلوگیری از ورود نویز کلید قطع و وصل فلزی در بدنه یک دستگاه فلزی به میکرو

      یه PCB جدید زدم با تقسیم ستاره ای زمین ,خازن در ورودی تغذیه و چند تا فریت بید توی جاهای حساس.....کلیدهای راه دورم رو هم pull down کردم و همچنین یه پلیگون زمین مناسب توی مدار کشیدم و از کریستال خارجی استفاده کردم خلاصه اینکه از یه سئوال ساده کلی مساله جدید یاد گرفتم , اما.....

      اما با اینکه تمام این کارها باعث شد که مدارم در مقابل نویزهای خارجی بهتر عمل کنه و دیگه هیچ هنگی نباشه اما صفر شدن سنسور همچنان وجود داشت


      در نهایت چیزی که مشکلو حل کرد یه خازن 100 نانو 400 ولت دو سر موتور بود

      ممنون از همه دوستان که کلی اطلاعات جدید بهم دادن

      دیدگاه


        #33
        پاسخ : جلوگیری از ورود نویز کلید قطع و وصل فلزی در بدنه یک دستگاه فلزی به میکرو

        در ضمن این تاپیک رو هم در رابطه با مشکلاتم توی همین زمینه قرار دادم که اونجا هم راهنمایی های خوبی بهم شد

        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91485.0