    سلام دوستان

    همون طور که میدونید در اثر عوامل مختلف ممکنه نویز هایی روی خطوط برق بوجود بیاد که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مدارات الکترونیکی باید این نویز ها سرکوب بشه
    با این اوصاف آیا میشه از یه دیود دوبل tvs با ولتاژ شکست 400 که به دوسر سیم برق متصل شده استفاده کرد ؟؟
    آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .



    #2
    پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

    نه شما از نوئیز فیلتر استفاده کنید .
    نمونه آماده اون توی پاورهای کامپیوتر قدیمی زیاد هست ( اون قسمت برق که برای مانیتور میرفت)
    یا نمونه های آماده توی بازار هست.

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

      منظورتون emi فیلتر هست ؟
      البته استفاده از این فیلتر ها مرسوم هست اما بیشتر خواستم بدونم میشه از دیود های tvs استفاده کرد یا اگه نمیشه اشکالش چیه ؟
      آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .


      دیدگاه


        #4
        پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

        نوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست ها
        منظورتون emi فیلتر هست ؟
        البته استفاده از این فیلتر ها مرسوم هست اما بیشتر خواستم بدونم میشه از دیود های tvs استفاده کرد یا اگه نمیشه اشکالش چیه ؟
        بله
        شما از چه دیودی استفاده میکنید . چند ولت ؟؟؟
        برق شهر 220 ولت ثابت نیست . کم زیاد میشه

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

          نوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست ها
          منظورتون emi فیلتر هست ؟
          البته استفاده از این فیلتر ها مرسوم هست اما بیشتر خواستم بدونم میشه از دیود های tvs استفاده کرد یا اگه نمیشه اشکالش چیه ؟
          بله میشه و خوب جواب میده.اما اکثر اوقات لازم نیست.معمولا وریستورکه باشه دیگه لازم نیست از این دیود استفاده کنید مگر برای نویز فرکانس بالا

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

            نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
            بله
            شما از چه دیودی استفاده میکنید . چند ولت ؟؟؟
            برق شهر 220 ولت ثابت نیست . کم زیاد میشه
            درود
            بله همون طور که ابتدای تاپیک ذکر شده قصد دارم 400 ولت دوبل موجود در فروشگاه رو بگیرم
            برق شهر نهایتا تا 260 ولت rms که بره ولتاژ پیک تو پیک میشه 374 ولت
            من با اسکپ که دیدم انگار موقع قطع و وصل موتورهای هرچند کوچیک و مخصوصا روشن شدن مهتابی ها که چندتایی تو خونمون هست ولتاژ برق شهر به طرز
            عجیبی بالا میره که فکر کنم این دیود با سرعت بسیار بالایی که داره بتونه ولتاژ لحظه ای رو برش بده که در اصل هم برای همین کار ساخته شده
            اما قبول دارم که emi هم کاربرد خودش رو داره و اونم حتما باید استفاده بشه
            نظر دوستان چیه ؟؟
            سلف emi رو از کجا بگیرم و به چه صورت باید باشه ؟؟
            حتما باید مزدوج باشه ؟
            آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .


            دیدگاه


              #7
              پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

              دوستان در خصوص استفاده از دیود TVS برای سرکوب نویز های روی سیم برق نظرتون چیه ؟؟
              آیا استفاده از این روش به دلیل سرعت سرسام آور این دیود ها مناسب هست یا نه ؟؟
              آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .


              دیدگاه


                #8
                پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                نوشته اصلی توسط amin tal نمایش پست ها
                بله میشه و خوب جواب میده.اما اکثر اوقات لازم نیست.معمولا وریستورکه باشه دیگه لازم نیست از این دیود استفاده کنید مگر برای نویز فرکانس بالا
                سلام ایا وریستور به جز کار محافظت از خط برش ولتاژ اضافه را هم انجام میدهد؟

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                  نوشته اصلی توسط rahim17 نمایش پست ها
                  سلام ایا وریستور به جز کار محافظت از خط برش ولتاژ اضافه را هم انجام میدهد؟
                  بله.اگه به دیتاشیت وریستور ها نگاه کنید میبینید که یک مشخصه غیر خطی همانند دیود دارد.اما در هر دو جهت عمل میکند و به همین طریق از خط برق در برابر ولتاژ های گذرا محافظت میکند

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                    نوشته اصلی توسط amin tal نمایش پست ها
                    بله.اگه به دیتاشیت وریستور ها نگاه کنید میبینید که یک مشخصه غیر خطی همانند دیود دارد.اما در هر دو جهت عمل میکند و به همین طریق از خط برق در برابر ولتاژ های گذرا محافظت میکند
                    برای همین دو سر کنتاکت رله یا ترایاک وریستور میزنن؟ به نظر شما برای قطع و وصل کنتاکت 220 ولتی برای بار سلفی چه وریستوری مناسبه ؟مثلا وریستور 10d471 چه ولتاژ گذرایی رو میتونه خنثی کنه؟

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                      نوشته اصلی توسط rahim17 نمایش پست ها
                      برای همین دو سر کنتاکت رله یا ترایاک وریستور میزنن؟ به نظر شما برای قطع و وصل کنتاکت 220 ولتی برای بار سلفی چه وریستوری مناسبه ؟مثلا وریستور 10d471 چه ولتاژ گذرایی رو میتونه خنثی کنه؟
                      درسته.در تجهیزات صنعتی تدابیر حفاظتی زیادی برای جلوگیری از ولتاژ های بالا و بارهای القایی انجام میشه و بحث مهمی هست..یه بحث بار سلفی رله و یا بارهای مجاور هست که باعث اسیب میشه و بحث دیگه اینکه درهنگام باز و بسته شدن رله قوس الکتریکی یا عامیانه تر جرقه های زیادی تولید میشه و پدیده bounce اتفاق میافته که به مدارات مجاور و به خود رله اسیب میزنه و معمولا جریان بالا هست و پیک ولتاژ هم زیاده و اسیب ها هم بیشترومثلا ممکنه که کنتاکتور ذوب بشه و دیگه قطع نشه و این میتونه خطرناک باشه و همه این عوامل ایجاب میکنه که یک مدار حفاظتی برای خنثی سازی بارهای حفاظتی قرار داده بشه..
                      برای کاهش اثرات بارهای القایی راه های زیادی وجود داره مثل قرار دادن دیود هرزگرد یا وریستور یا دیود بازدارنده و....استفاده از اینها هم بستگی به شرایط داره...
                      برای مدار محافظ هم فقط یک فاکتور رو در نظر نمیگیرنداگه رله شما معمولی باشه در حدود 20 امپر استفاده از دیود های هرزگرد بهتر هست تا وریستور.

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                        نوشته اصلی توسط amin tal نمایش پست ها
                        درسته.در تجهیزات صنعتی تدابیر حفاظتی زیادی برای جلوگیری از ولتاژ های بالا و بارهای القایی انجام میشه و بحث مهمی هست..یه بحث بار سلفی رله و یا بارهای مجاور هست که باعث اسیب میشه و بحث دیگه اینکه درهنگام باز و بسته شدن رله قوس الکتریکی یا عامیانه تر جرقه های زیادی تولید میشه و پدیده bounce اتفاق میافته که به مدارات مجاور و به خود رله اسیب میزنه و معمولا جریان بالا هست و پیک ولتاژ هم زیاده و اسیب ها هم بیشترومثلا ممکنه که کنتاکتور ذوب بشه و دیگه قطع نشه و این میتونه خطرناک باشه و همه این عوامل ایجاب میکنه که یک مدار حفاظتی برای خنثی سازی بارهای حفاظتی قرار داده بشه..
                        برای کاهش اثرات بارهای القایی راه های زیادی وجود داره مثل قرار دادن دیود هرزگرد یا وریستور یا دیود بازدارنده و....استفاده از اینها هم بستگی به شرایط داره...
                        برای مدار محافظ هم فقط یک فاکتور رو در نظر نمیگیرنداگه رله شما معمولی باشه در حدود 20 امپر استفاده از دیود های هرزگرد بهتر هست تا وریستور.
                        با تشکر از توجه شما
                        ممکنه به صورت اختصاصی نظرتون رو راجع به دیود های TVS و وریستور ها بفرمایید
                        کدومشون بهتر عمل میکنه
                        کاربرد هر کدوم کجاست و . . .
                        با توجه به سرعت سرسام آور دیود ها tvs چرا از وریستور به صورت عمومی استفاده میشه ؟؟

                        با تشکر
                        آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .


                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                          نوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست ها
                          با تشکر از توجه شما
                          ممکنه به صورت اختصاصی نظرتون رو راجع به دیود های TVS و وریستور ها بفرمایید
                          کدومشون بهتر عمل میکنه
                          کاربرد هر کدوم کجاست و . . .
                          با توجه به سرعت سرسام آور دیود ها tvs چرا از وریستور به صورت عمومی استفاده میشه ؟؟

                          با تشکر
                          خب اینجا بحث توان مطرحه.اگه وریستور قراره اضافه ولتاژ رو از بین ببره یا خنثی کنه در واقع داره این بار اضافه رو بصورت گرما روی خودش تلف میکنه.ولی دیود های tvs نمیونند چنین توانی رو تحمل کنند بجاش سرعت خیلی بالایی دارند واز این دیود ها در محافظت از مدارهای الکترونیکی استفاده میشه و بیشتر برای خذف نویزهای فرکانس بالا هست.مثلا در یک محیط صنعتی با تعدادی موتور و بار سلفی و خازن و اینها ببینید چقدر ولتاژهای ناخاسته با زمان های متفاوت و ولتاژ های مختلف یا حتی چشک موج مختلف داریم.حالا قراره یک مدار رو که شدیدا به نویز حساسه با این خط تغذیه راه بندازیم.ابتدا میایم برای ورودی مدار چندین طبقه فیلتر طراحی میکنیم .مثلا در طبقه اول از وریستور استفاده میکنیم که هرگاه محدوده ولتاژ زیاد شد این اضافه رو بگیره.سپس این خط تغذیه رو به رگولاتور ها میدیم و بعد از رگولاتور به قسمت های حساستر مثل میکرو.با ضریب اطمینان بالا میشه گفت که اگه ولتاژ این تغذیه از 230 به 400 ولت هم برسه دیگه وارد این بخش نمیشه.با اینحال ممکنه یک نویز با فرکانس خیلی بالا بتونه از این فیلتر ها رد بشه و هرچند انرژی کمی داره ولی موجب اختلال در میکرو میشه.برای همین در کنار قطعات حساس مثل میکرو یک دیود tvs قرار میدیم تا از بابت این نویز ها هم خیالمون راحت باشه... بعضی ic ها هم هستند که به جرقه دست هم حساس اند.در کنار این قطعات هم ازین دیود ها استفاده میکنیم
                          البته شرایط رو سخت گرفتیم وگرنه معمولا برای یک میکروکنترلر در یک محیطی که پر نویز نباشه ازین دیود ها استفاده نمیشه
                          البته در خطوط تغذیه هم ازین دیود استفاده میشه.ولی ترجیحا در طبقه اول فیلتر تغذیه استفاده از وریستور یا دیود های دیگه بهتره
                          جدیدترین ویرایش توسط amin tal; ۰۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵.

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                            نوشته اصلی توسط amin tal نمایش پست ها
                            خب اینجا بحث توان مطرحه.اگه وریستور قراره اضافه ولتاژ رو از بین ببره یا خنثی کنه در واقع داره این بار اضافه رو بصورت گرما روی خودش تلف میکنه.ولی دیود های tvs نمیونند چنین ..............
                            البته در خطوط تغذیه هم ازین دیود استفاده میشه.ولی ترجیحا در طبقه اول فیلتر تغذیه استفاده از وریستور یا دیود های دیگه بهتره
                            با تشکر از شما
                            این متن در خصوص این نوع دیودها در دیتاشیت نوشته شده
                            1500W peak pulse
                            capability at 10×1000μs
                            waveform, repetition rate
                            (duty cycles):0.01%
                            نوشته 1500 وات رو به صورت لحظه ای میتونه تحمل کنه ضمنا تا 200 آمپر لحظه ای تا 8 میلی ثانیه رو متحمل میشه
                            فرمودید توان تحملی این دیود ها به پای وریستور نمیرسه

                            آیا وریستور هایی معمول توانی بیش تر از این رو متحمل میشن ؟؟؟
                            آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .


                            دیدگاه


                              #15
                              پاسخ : دیود های tvs برای سرکوب نویز های خطوط برق

                              نوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست ها
                              با تشکر از شما
                              این متن در خصوص این نوع دیودها در دیتاشیت نوشته شده
                              1500W peak pulse
                              capability at 10×1000μs
                              waveform, repetition rate
                              (duty cycles):0.01%
                              نوشته 1500 وات رو به صورت لحظه ای میتونه تحمل کنه ضمنا تا 200 آمپر لحظه ای تا 8 میلی ثانیه رو متحمل میشه
                              فرمودید توان تحملی این دیود ها به پای وریستور نمیرسه

                              آیا وریستور هایی معمول توانی بیش تر از این رو متحمل میشن ؟؟؟
                              دیتاشیت رو برام اپلود کنید