اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

    من می خواهم مداری به صورت زیر داشته باشم:
    برق سه فاز ورودی
    در صورتی که یکی از فاز ها قطع یا توالی آنها عوض شد مدار خروجی ندهد و موتور را از مدار خارج کند
    کسی راه حلی پیشنهاد دارد؟

    #2
    پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

    رله کنترل فاز
    توالی رو هم چک میکنه
    موفق باشی
    همیشه به یاد خدا باش !

    دیدگاه


      #3
      پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

      خوب چی هست؟
      من ازش اطلاع ندارم!
      عکسی ، توضیحی لطفا بزارید

      دیدگاه


        #4
        پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

        عکس که ندارم . توضیحش هم مواردی هست که شما خواسته بودید . تشخیص جابجایی فاز
        تو نت سرچ کن رله کنترل فاز
        همیشه به یاد خدا باش !

        دیدگاه


          #5
          پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

          سپاس
          مفید است
          با میکرو چگونه می توان همچین کاری کرد؟

          دیدگاه


            #6
            پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

            نوشته اصلی توسط mohsenavr
            خوب چی هست؟
            من ازش اطلاع ندارم!
            عکسی ، توضیحی لطفا بزارید
            http://powercontrol.mihanblog.com/extrapage/1871

            دیدگاه


              #7
              پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

              با همامون کنترل فاز بهتره
              راه در جهان یکی است و ان راه راستی است

              دیدگاه


                #8
                پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

                من بردی تو تابلو آسانسور ها دیدم که این کار رو می کنه!
                ولی هیچ ایده ای در مورد نحوه کار آن ندارم؟
                یعنی چه طور با میکرو کنترلر می شه همچین کاری را انجام داد؟
                هدف من از این تاپیت گرفنت ایده برای این کار است

                دیدگاه


                  #9
                  پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

                  خیلی خوبه که شما میخواهید خودتون یک کاری که نمونه صنعتیش هست رو تجربه کنید.
                  برای اینکار میتوانید از هر سه فاز نمونه برداری کنید و تغییرات را متوجه خواهید شد.
                  روال کار پیشنهادی من اینه که توسط تقسیم مقاومتی و یا بصورت ایمنتر با استفاده از ترانس کاهنده ولتاژ هر سه فاز رو بگیرید. و مثلا تبدیلش کنید به پیک تو پیک 5 ولت بعد توسط یک مدار ترانزیستوری ساده شک موج سینوسی رو به مربعی تبدیل میکنید. و باید بگونه ای باشد که سطح صفر و یک برابر باشد. و دقیقا لبه صفر شدن موج سینوسی، لبه تغییر موج مربعی باشد. حال اگر شما لبه بالا رونده هرکدام از فازها بگیرید و اختلاف زمانی با فاز دیگر را بدست آورید. اطلاعات مفیدی را بدست خواهید اورد میتوانید فرکانسها را اندازه گیری کنید با دانستن نسبت ترانس یا تقسیم مقاومتی و کالیبره کردن ان ولتاژ دقیق خط را اندازه گیری کنید و کلی کارهای دیگر
                  البته تشخیص قطع بودن یکی از فاز ها بدین ترتیب کار ساده ای خواهد بود.
                  مهم نیست چه مدرکى دارید
                  مهم این است که چه درکى دارید . . .

                  دیدگاه


                    #10
                    پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

                    ممنون اطلاعات مفیدی را در اختیار بنده قرار دادید.
                    الان حداقل ایده ای در مورد روش کار دارم :applause:

                    دیدگاه


                      #11
                      پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

                      من برد را دیدم ولی فکر نکنم به این روشی که شما فرمودید عمل کند!
                      در اولین فرصت اگر تونستم یک عکس از مدار قرار می دهم

                      دیدگاه


                        #12
                        پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

                        در مورد شماتیک مداری و یا قطعات بکار رفته اگر بفرمایید بهتر است
                        در ضمن همه طراحی ها لزوما نباید عین هم باشند و خروجی کار مهمتر است.
                        مهم نیست چه مدرکى دارید
                        مهم این است که چه درکى دارید . . .

                        دیدگاه


                          #13
                          پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

                          با توجه به اختلاف فاز 120 درجه فازها نسبت به هم ...................... پس جمع هر سه ولتاژ در هر لحظه برابر با 0 است ..........

                          ساده ترین راه با استفاده از سه مقاومت نمونه برداری کرده وبا استفاده از یه مقایسه گر ،فرمان وصل یا قطع رله رو بده .....اگر ولتاژ خروجی 0 نبود پس باید فازها مشکل داشته باشند...........................
                          ....................HELP ME GOD ...........................

                          WORLD ELECTRONIC................................

                          nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...

                          دیدگاه


                            #14
                            پاسخ : تشخیص قطعی 3 فاز یا جابه جایی فاز ها

                            نوشته اصلی توسط electronicmohsenjudo
                            با توجه به اختلاف فاز 120 درجه فازها نسبت به هم ...................... پس جمع هر سه ولتاژ در هر لحظه برابر با 0 است ..........

                            ساده ترین راه با استفاده از سه مقاومت نمونه برداری کرده وبا استفاده از یه مقایسه گر ،فرمان وصل یا قطع رله رو بده .....اگر ولتاژ خروجی 0 نبود پس باید فازها مشکل داشته باشند...........................
                            در مورد این روش یکم بیشتر توضیح بدید.
                            مقایسه گر چطوری سه فاز رو مقایسه می کنه . در ضمن اگه روشی می دونید که تو دستگاه ها دقیقا از رون روش استفاده میشه لطفا بگید.
                            بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..

                            دیدگاه

                            لطفا صبر کنید...