    #16
    پاسخ : تشخیص ولتاژ 220 ولت

    با مقاومت 16 امپر را میشه تشخیص داد؟
    مقاومت چند وات؟!

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : تشخیص ولتاژ 220 ولت

      نوشته اصلی توسط tarasheh
      با مقاومت 16 امپر را میشه تشخیص داد؟
      مقاومت چند وات؟!
      با مقاومت 0.1 تعیرات = ( 0 تا 1.6 ) ولت - مقاومت 25 میخاد خیلی هم داغ میشه.
      با مقاومت 0.01 تعیرات = ( 0 تا 0.16) ولت مقاومت 3 وات کافیه

      اگر بارت جوریه که همیشه 16 آمپر مصرف میکنی راحت تره تشخیصش چون رنج تغیرات ولتاژ روی انتخاب مقاومت تاثیر میزاره ...

      فکر کنم یه 0.02 اهم 5 وات خوب باشه

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : تشخیص ولتاژ 220 ولت

        خب الان یک افت ولتاژ روی مقاومت داریم حالا بهترین راه برای خواندن این افت چیه؟ اپتو کولر(ایزوله) یا یکسو کرده این و خواندنش با ADC (غیر ایزوله)؟

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : تشخیص ولتاژ 220 ولت

          نوشته اصلی توسط tarasheh
          خب الان یک افت ولتاژ روی مقاومت داریم حالا بهترین راه برای خواندن این افت چیه؟ اپتو کولر(ایزوله) یا یکسو کرده این و خواندنش با ADC (غیر ایزوله)؟
          بهتره از اوپتو کوپلر استفاده کنی چقدر ولتاژ داری؟

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : تشخیص ولتاژ 220 ولت

            میتونی به این شکل هم کار کنی :



            هم ایزوله هست که نویز برق شهر رو مدارت تاثیر نذاره.
            هم اینکه باجریان خروجیت فعال میشه - یعنی اینکه رله وصل شده و مصرف کننده هم داره کار میکنه
            هم اینکه فرقی نمیکنه سر راه فاز باشه یا نول !