اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

Collapse
X
 
  • فیلتر
  • زمان
  • Show
Clear All
new posts

    #16
    پاسخ : ساخت UPS سه فاز و تکفاز با قابلیت کنترل فر&#

    نوشته اصلی توسط aliila
    آقا یک سوال برام پیش میاد
    اگر قرار باشه 40 ولت رو به 380 ولت 5 کیلو وات تبدیل کنید فکر کنم ترانسش اندازه ترانس موتور جوش بزرگ بشه مثلا فکر کنم ترانس باید یک 200 کیلو وزنش بشه ؟
    نه قرار نیست یه همچین کاری بکنیم

    با همون 40 ولت میشه موتور رو راه انداخت
    منظور از امرجنسی یا UPS موتور این نیست که بتونی موتور رو باقدرت و سرعت نامی راه اندازی کنی !!!!!
    فرکانس موتور با این ولتاژ نمیتونه بیشتر از 15 هرتز باشه
    فقط کافیه موتور رو بتونی بچرخونی تا با سرعت پایین به جایی که باید برسه و تمام

    در ضمن در اسانسور برای استارت به حرکت دراوردن موتور نیاز به تون بالایی نیست چون معمولا کابین و وزنه یه جورایی بالانس هستن
    مشکل اصلی اینه که بتونی موتور رو نگه داری یعنی وقتی که ترمز موتور رو رها کردین موتور به طرفی که سنگینتره حرکت نکنه

    انشالله در روزهای اینده یه کلیپ از حرکت موتور با ولتاژ پایین براتون میزارم
    بنده برای تست بردها از خود موتور استفاده میکنم یعنی توان به قدی هست که خود موتور میتونه خودشو بلند کنه
    یعنی یه موتور 7.5 کیلو وات میتونه فقط با 2 تا 3 امپر و ولتاژ 48 ولت خودشو از زمین بلند کنه که حدود 100 کیلو وزنشه شایدم بیشتر

    به همین سادگی :nice:
    تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
    به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.

    دیدگاه


      #17
      پاسخ : ساخت UPS سه فاز و تکفاز با قابلیت کنترل فرکانس

      استاد اسدی میشه کمی راه اندازی 6 igbt رو با3 pwm و استفاده از گیتnot تحلیل کنید نمیدونم چرا نموتنم بفهمم که با این روش کدوم ترانزیستور در کدام قست موجpwm روشنه و کدام خاموش
      من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
      چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد

      دیدگاه


        #18
        پاسخ : ساخت UPS سه فاز و تکفاز با قابلیت کنترل فرکانس

        نوشته اصلی توسط POLESTAR


        البته فقط درب نیست مگنت و ترمز موتور هم با ولتاژ 220 کار میکنن
        بعضی از درب ها ورودی امرجنسی 24 ولت هم دارن ولی به ندرت استفاده میشه
        در ضمن قسمت تولید 220 ولت به تولید 3 فاز و موتور ربطی نداره و کاملا از هم جدا هستن

        به همین سادگی :nice:
        سلام درباره ی این بیشتر توضیح میدیدن. یعنی برای 220 ولت یه اینورتر جدا میخواد؟
        برای تولید 220 ولت چکار باید کرد؟ در صورتی که ولتاژ باتری 48 ولته؟
        بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!

        دیدگاه


          #19
          پاسخ : ساخت UPS سه فاز و تکفاز با قابلیت کنترل فرکانس

          نوشته اصلی توسط علی طاعتی
          سلام درباره ی این بیشتر توضیح میدیدن. یعنی برای 220 ولت یه اینورتر جدا میخواد؟
          برای تولید 220 ولت چکار باید کرد؟ در صورتی که ولتاژ باتری 48 ولته؟
          در برد های نجات آسانسور لازمه که یک سه فاز با حداقل ولتاژ 40 و با فرکانس زیر 10 هرتز برای راه اندازی موتور درست کرد که میتونه کابین رو به نزدیکترین طبقه برسونه

          ولی برای راه اندازی قسمت های دیگه برد مثل در کابین که نیاز به 220 با فرکانس 50 هرتز دارن و سایر قسمت های الکترونیکی نمیتونیم از یکی از این فازها با اون فرکانس پایین استفاده کنیم که باید در کنار این ups سه فاز یک ups تکفاز با این مشخصات فرکانسی درست کرد و بعد این ولتاژ ac درست شده رو در که حدود ولتاژ دی سی ورودی هستش رو با ترانس افزایده به حد 220 رسوند

          من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
          چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد

          دیدگاه


            #20
            پاسخ : ساخت UPS سه فاز و تکفاز با قابلیت کنترل فرکانس

            نوشته اصلی توسط علی طاعتی
            سلام آقای اسدی
            منم دقیقا همین کارو دارم انجام میدم منتها با arm. تا الان 6تا pwm با منحنی v/f ساختم قسمت قدرتش مونده . راه اندازی mosfet با کانال N چقدر با کانال P فرق میکنه ؟ در ضمن شما چه ماسفتیو پیشنهاد میکنین؟
            سلام آقای طاعتی میشه بگین که زاویه روشن شدن هر یک از pwm6 ها رو برای اینکه با هم یک موج سه فاز رو تشکیل بدن رو چطور درست کردین
            من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
            چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد

            دیدگاه


              #21
              پاسخ : ساخت UPS سه فاز و تکفاز با قابلیت کنترل فرکانس

              نوشته اصلی توسط AM1212
              میشه بگین که زاویه روشن شدن هر یک از pwm6 ها رو برای اینکه با هم یک موج سه فاز رو تشکیل بدن رو چطور درست کردین
              سلام
              تاپیک اقای کی نژاد رو نگاه کنین یه متغییر آرایه ای با 256 عدد توی اون هست که این عدد ها اگر پشت سر هم به عنوان مقدار دیوتی سایکل pwm شما قرار بگیره موج سینوسی تولید میشه . حالا برای سه فاز کردنش دو تا pwm دیگه لازم داریم که اولی از عدد 84 اون آرایه و بعدی از عدد 170 اون ارایه شروع میشوند . به این ترتیب اختلاف فاز 120 درجه بین سه فاز تولید میشود . سه pwm دیگه هم نات شده ی بالایی ها هستن.
              بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!

              دیدگاه


                #22
                پاسخ : ساخت UPS سه فاز و تکفاز با قابلیت کنترل فرکانس

                نوشته اصلی توسط علی طاعتی
                سلام
                تاپیک اقای کی نژاد رو نگاه کنین یه متغییر آرایه ای با 256 عدد توی اون هست که این عدد ها اگر پشت سر هم به عنوان مقدار دیوتی سایکل pwm شما قرار بگیره موج سینوسی تولید میشه . حالا برای سه فاز کردنش دو تا pwm دیگه لازم داریم که اولی از عدد 84 اون آرایه و بعدی از عدد 170 اون ارایه شروع میشوند . به این ترتیب اختلاف فاز 120 درجه بین سه فاز تولید میشود . سه pwm دیگه هم نات شده ی بالایی ها هستن.
                این که با اختلاف خوندن آرایه موج سه فاز درست میشه حرفی نیست ولی اونطور که از نوشته های شما فهمیدم شما برای هر ترانزیستور یک موج pwm جدا درست کردین(یعنی 6 pwm)
                برای این کار چطور از جدول، اعداد رو خوندین و هر pwm چه خروجی میده
                من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
                چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد

                دیدگاه


                  #23
                  پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

                  ببینید شما سه تا pwm مجزا روی سه پایه از میکرو باید بسازید ( برای سوییچ های بالایی ) و با یه گیت نات سه تای دیگه تولید کنید که میشه 6 تا.
                  بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!

                  دیدگاه


                    #24
                    پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

                    با سلام مجدد

                    برای اینکه راحت تر بتونید این مورد رو درک کنید دوتا شماتیک مختلف در اختیار دوستان قرار میدم
                    چون در این کار حتما نیاز به سینوسی بودن ولتاژ نیست (دلایل رو بعدا در صورت نیاز توضیح میدم) میتونیم این کار رو اصطلاحا 6 پله مربعی هم انجام بدیم
                    ورودی این شماتیک فقط یک کلاکی هست که برای متغیر بودن سرعت مورد استفاده قرار میگیره
                    من با یک Mega8 و این شماتیک کلی برد تولید کردم البته مخلفات زیادی هم داره که ربطی به بحث نداره
                    توی این شماتیک با دوتا ایسی خیلی ارزون یه کلاک سادرو تبدیل کردیم به 6 تا خروجی که هرکدم رو فقط باید بدید به یه MOSFET
                    که هم اختلاف فازهارو ایجاد میکنه و هم ناتها رو درواقع راحت ترین کاری هست که میشه انجام داد و به PWM هم نیازی نداره



                    اما این یکی نیاز به 3 تا PWM داره و میتونید باهاش خروجی سینوسی بگیرید یا مثل قبلی 6 پله مربعی
                    خود بنده این یکی رو ترجیح میدم



                    البته باید بگم چون اینجا ولتاژ کار موتور بالا نیست پس نیازی به ایزولاسون هم نداریم
                    بازم میگم این شماتیک ها ساده ترین حالت ممکن هست و برای استفاده نیاز به مخلفات دیگه ای هم داره
                    بعد نگید زدیم ماسفت ها سوخت یا گیت درایور ترکید و ....

                    به همین سادگی :nice:
                    تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
                    به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.

                    دیدگاه


                      #25
                      پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

                      سلام اقای اسدی
                      برای ساخت 220 ولت تک فاز چکار باید بکنیم؟
                      دو تا pwm با اختلاف 180 درجه باید درست کنیم؟
                      ولتاژ رو نمیشه در حالت dc افزایش داد تا به ترانس احتیاج نباشه؟
                      بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!

                      دیدگاه


                        #26
                        پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

                        نوشته اصلی توسط علی طاعتی
                        سلام اقای اسدی
                        برای ساخت 220 ولت تک فاز چکار باید بکنیم؟
                        دو تا pwm با اختلاف 180 درجه باید درست کنیم؟
                        ولتاژ رو نمیشه در حالت dc افزایش داد تا به ترانس احتیاج نباشه؟
                        البته این هم یه راهشه
                        ولی بازم میگم نیازی به PWM نیست میتونه مربعی هم باشه
                        میتونید از اینورترهای سویچینگ داخل بازار استفاده کنید البته اکثرا 12 یا 24 ولت هستن
                        یا یه نمونشو که با 48 ولت کار کنه خودتون بسازید

                        به همین سادگی :nice:
                        تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
                        به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.

                        دیدگاه


                          #27
                          پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

                          بیشتر توضیح میدین
                          در باره ی این که pwm نباشه ؟ چطوری؟
                          و اینورتر سوییچینگ که فرمودین تو بازار هست بدونه ترانسه؟
                          ممنون
                          بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!

                          دیدگاه


                            #28
                            پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

                            سلام
                            کنتاکترو های 110 ولت هم با با برد نجات کنترل میشن؟
                            بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!

                            دیدگاه


                              #29
                              پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین ج

                              نوشته اصلی توسط علی طاعتی
                              بیشتر توضیح میدین
                              در باره ی این که pwm نباشه ؟ چطوری؟
                              و اینورتر سوییچینگ که فرمودین تو بازار هست بدونه ترانسه؟
                              ممنون
                              در ساده ترین حالت ممکن میشه این حالت



                              خروجی شماتیک فوق میشه خط سبز شکل زیر که در خروجی ترانس یه چیزی نزدیک به سینوسی خواهید داشت
                              در مورد حالت 6 پله هم که عرض کردم میشه خط ابی رنگ که خروجیش به سینوسی نزدیکتر خواهد بود
                              میتونید از این حالت در تولید 3 فاز هم استفاده کنید
                              برای این کار باید یکی از خروجیهای 4047 رو بدید به یک 4017 و خروجی زیر رو ازش بگیرید که در این حالت فرکانس رو باید بالاتر ببرید



                              این هم یه نمونه از اینورترهای موحود در بازار هست
                              البته اکثر نمونه های بازار 12 یا به ندرت 24 ولت هستند ولی بنده 48 ولتشو خودم وارد میکنم که توی بازار مصرف نداره



                              نوشته اصلی توسط علی طاعتی
                              سلام
                              کنتاکترو های 110 ولت هم با با برد نجات کنترل میشن؟
                              در صورت فعال شدن برد نجات دیگه نیازی به کنتاکتور های 110 نیست چون کلا از مسیر خارج میشن
                              البته فقط در حالت اول که در پست 5 عرض کردم از بردرهای نجات اینطور هستن

                              به همین سادگی :nice:
                              تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
                              به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.

                              دیدگاه


                                #30
                                پاسخ : کنترل موتورهای سه فاز با ولتاژ پایین جهت ساخت UPS

                                سلام اقای اسدی ممنون از پاسخاتون
                                راه اندازی موتور در مد امرجنسی به منحنی vf نیاز داره ؟
                                رابطه جریان موتور در ولتاژ و فرکانس پایین تر چیه؟مثلا یه موتور 7.5kw در ولتاژ 45 ولت چقدر جریان کشی داره؟

                                با تشکر
                                بزرگترین لذت انجام کاریست که میگویند نمیتوانی !!!

                                دیدگاه

                                لطفا صبر کنید...
                                X